詹妮弗·米|发布工业制品

我希望我正在进入规划我的暖通空调系统的最后阶段。总结一下:我们已经做出决定,未来将会增加一个光伏阵列,以抵消运营成本。我的家占地1400平方英尺,ACH 50面积15.7平方英尺,但将安装新的Alpen双层平开窗,阁楼和边缘托梁将安装大量新的隔热材料。

除了空气源热泵或AWHP(两者中,我倾向于Chiltrix AWHP),我在我的笔记中发现了“颗粒锅炉”。更多的研究之后,我发现,生物质锅炉有类似的启动成本,降低运行成本,可以运行在较低比HPs临时工,没有二氧化碳释放到环境(HPs)不同,可以热DHW和辐射板,比HPs安静,运行的太阳能(如果需要)和有很大的折扣为每个不但是我的状态。

有没有人能就这个系统,或者与AWHP相比,提供一些建议?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 詹妮弗·米||# 1

    更新补充:John Siegenthaler建议生物质锅炉的大小为热负荷的60-75%(接近60)。我家需要33k btuh的暖气。我正在考虑的品牌(如果我走这条路)是https://www.windhager.com/int_en/products/pellets/biowin2-touch/https://www.maineenergysystems.com/,主要是因为它们基本上是不受干扰的,可以(我认为?)容纳我所要求的较低的btuh(大多数生物质锅炉是50k btuh以上,如果我是正确的)。有人有这方面的经验吗;或者,你完成过类似的改造吗?

  2. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#2

    詹妮弗,我不能回答你的问题,但我希望作为绝缘升级的一部分你会做很多空气密封?ACH50是非常可怕的。你应该能够降到3.0 ACH50或更低,不需要太多的努力,每年节省一大笔钱,并缩小你的机械系统。作为参考,我在缅因州(6区)设计的一座3000sf的Pretty Good House的热负荷约为23000 Btu/hr。

  3. 詹妮弗·米||# 3

    是的,这是可怕的(我说,我坐在这里,穿着好几层衣服瑟瑟发抖)。我已经加了一个带绝缘材料的阁楼门盒,订购了SmartBaffles(我还会在阁楼上加几层Roxul ComfortBoard),并正在慢慢地绝缘和密封地下室的边缘搁栅。窗户将尽快更换为Alpen双层玻璃窗(并隔热)。我有了新的门和雪松壁板(墙壁上有一些很好的密实的保温材料)。我到达那里!对我来说,把每件事都做好是非常重要的,这样我就不会对我最终使用的系统感到后悔——我不能成为那种因为它不起作用而“把东西扔进垃圾箱”的人。

    1. 布拉德年代||#4

      嗨,珍妮花,
      不知道你是否会检查这个但是你在CT的哪个位置?我也在CT,希望进行一个类似的项目。

      谢谢

      1. 专家成员
        Dana多赛特||# 5

        你的设计热负荷是多少?

        在14kw (48000 BTU/hr)的最小的EvoWorld可以处理CT中绝大多数家庭的热负荷,并将是“合适的大小”的家庭,99%的设计负荷在30- 35000 BTU/hr范围内:

        https://www.ecoheatsolutions.com/evoworld/

        EcoBoiler和Effecta Komplett III的初始功率为20kw (68000 BTU/hr),对于大多数家庭来说,这个尺寸不够理想,可能需要一些热缓冲罐,超出锅炉的热质量。

        上述任何一种都可以从沃波尔MA的EcoHeat解决方案中获得:

        https://www.ecoheatsolutions.com/contact-3/

        对于设计热负荷小于30K的家庭来说,一个颗粒锅炉可能不是很好的解决方案——他们不能把颗粒燃烧器做得任意小,同时还能让它们可靠地工作。理想情况下,它将有一个相当长的最小燃烧时间,并在设计温度下工作在~70%的占空比。