罗伯特鲍德斯|发布了能源效率和耐用性

最喜欢和验证的安全产品,以防止板条和石膏墙和砖头之间的近似2“腔?

在绝缘之前,我需要调查/保险的物品?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    罗伯特,
    对你的问题没有简单的答案。你的气候是什么?

    在几乎每一个气候区,建筑规范呼叫超过2英寸的绝缘。所以腔腔不足以做得很好。

    绝缘砖墙使砖块更冷,因此湿润。在某些情况下,绝缘砖墙使墙壁更容易受到冻结/解冻损伤。

    它需要经验丰富的建筑科学顾问,以评估这种情况下的风险因素。屋顶悬垂是否保护墙壁从雨中保护墙壁?冬天有多寒冷?砖块和砂浆是否非常吸收或只有一些吸收?

    您可能想查看这些页面:

    如何“最好”隔离我的8“砖外墙1 1/2”气隙墙?

    老砌体建筑的绝缘改造 - 建设科学播客

    老砖房和小钱

    John Straube关于该主题的文章

    lstiburek的“厚实砖”

    此外,我强烈建议您通过Chris BeneDict(2010年3月/ 4月在家庭能源杂志中的寒冷气候中的绝缘住宅砌体建筑物)。