纤维素会不会太蓬松?

在我频繁访问该地区的一次访问中,其中一个讨论围绕着,引用Martin的话,“由于风洗和内部对流,阁楼地板上非常蓬松的绝缘材料的性能略有下降,特别是在非常寒冷的温度下,非常蓬松的玻璃纤维绝缘材料”。我的问题来自于我最近的经历,我在阁楼地板上喷洒了ccSPF后,把我的纤维素绝缘材料拿掉,再把它吹回去。重复使用的纤维素绝缘材料似乎比我安装的补充纤维素蓬松得多。纤维素是否会过于蓬松,导致内部对流,就像在松散填充的玻璃纤维中发生的那样?

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    彼得,
    经过几个月的时间,新安装在阁楼地板上的吹入纤维素会沉淀下来,变得不那么蓬松。这个过程是正常的,是所有纤维素安装人员所期望的。一旦纤维素沉淀下来,我从来没有听说过由于寒冷天气对流导致纤维素性能下降的问题。

    如果你担心蓬松,我们都知道最简单的解决办法——在上面多吹一点绝缘材料……

  2. 皮特·马瑟勒,第七区||# 2

    谢谢马丁。我希望纤维素能像你说的那样沉淀。我的观察是比较再利用纤维素的表观密度与新纤维素的密度,期望两者的沉降率相对相似。我的想法是,重复使用的纤维素不会沉淀到一个密度,将类似于新的,并有轻微的热性能下降。只是想先问一个问题,然后再安装更多。
    再次感谢。

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    每当你把物料通过鼓风机时,它就会混入更多的空气。装在袋子里的新鲜纤维素以每立方英尺约10磅的速度进入料斗,进行搅拌分解,并以约1.2磅的密度在露天吹制。回收的货物进入料斗的密度大约是1.5-2磅,如果你不调整鼓风机上的空气,就会有更多的空气吹进去,所以它的密度可能远低于1磅,而且会很快沉淀下来。

    由于它是薄片纸,所以它对内部对流的阻气性仍然很好,不像低密度的玻璃纤维。随着它的沉淀,它将变得更加阻碍对流。

    丹麦研究人员Torben Valdbjørn Rasmussen对这一点进行了充分的研究和记录。(如果你想阅读乏味的科学细节,请点击bbb.com——大部分内容都是在线的,而且是英文的。)但到达那里需要多长时间取决于初始安装密度。

登录或创建一个帐户来发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |