Roxul Cheftboard 80安装在屋顶甲板上,在非通风组件70psf负载要求中? Forrest Kerr.|发布了绿色建筑技术在2017年1月14日12:10 PM 被动房子在北加州建造 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 在东南部购买贵堡80 Rockwool Conftboard蒸气/厚度问题 将Roxul(舒适板80)连接到外部基础墙壁 Roxul Cheftboard的Rainscreens是什么? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年1月23日12:00 PM|#1 Forrest,您是否计划在屋顶护套的外侧或屋顶护套的内侧安装矿物羊毛保温件? 1.如果您计划在屋顶护套的外侧安装矿棉绝缘,您应该知道(a)除了平坦(低斜坡)屋顶外,这种方法很少完成,因此您将达到承包商的抵抗力代码官员;(b)您需要与工程师交谈,以解决紧固细节并加载详细信息。 2.如果您计划在屋顶护套的内侧安装矿棉绝缘,则需要在绝缘顶部和屋顶护套的下侧之间包括通风通道。如果组装未经验证,则不能在椽子之间安装矿棉等透气绝缘。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
Forrest,
您是否计划在屋顶护套的外侧或屋顶护套的内侧安装矿物羊毛保温件?
1.如果您计划在屋顶护套的外侧安装矿棉绝缘,您应该知道(a)除了平坦(低斜坡)屋顶外,这种方法很少完成,因此您将达到承包商的抵抗力代码官员;(b)您需要与工程师交谈,以解决紧固细节并加载详细信息。
2.如果您计划在屋顶护套的内侧安装矿棉绝缘,则需要在绝缘顶部和屋顶护套的下侧之间包括通风通道。如果组装未经验证,则不能在椽子之间安装矿棉等透气绝缘。