喷雾泡沫可以用作WRB吗?
嗨,
我们正在建造一个〜6000平方英尺,2层故事,占地面积3000平方英尺。房子位于蒙特利尔。这里的天气可以在冬季从-25c(-13f)到夏天的炎热和潮湿的32c(90f)。
拟议的墙壁组件从外部到内部如下
5英寸的石头
1“空气空间
2“闭孔喷雾泡沫
胶合板护套
2×6,16“OC充满纤维素致密包装或玻璃纤维吹的吹
通过确定的麦白(每个人都在没有多元化的思想中吓坏了,所以这是妥协)
5/8“干墙
1)除了喷雾泡沫的成本外,是否有任何原因不使用它是一个WRB?每个新的房子在蒙特利尔上面使用闭合电池1“在房子外面的空气密封结构。
2)在哪里可以在哪里找到如何将窗口闪存到喷雾泡沫,因为窗户可能会在泡沫应用之前安装?
3)这个网站上的大多数人似乎更喜欢泡沫板而不是喷雾泡沫外部 - 这是因为成本还是其他原因?
谢谢。
答案
霍华德,
建造者更喜欢外部刚性泡沫到外喷泡沫的主要原因是外部刚性泡沫通常便宜。另一个优点:调度位于构建器而不是分包商的控制下。
只要喷雾泡沫足够密集,只要申请喷雾泡沫,就没有任何理由为什么它不能成为你的WRB。毕竟,喷雾泡沫用作屋顶。
当您尝试整合窗口闪烁,门闪烁和闪烁到您的WB时,困难来了。从理论上讲,屋顶泡沫是“自闪烁”。然而,喷雾泡沫安装程序部分有很多有关的工作场所错误,我永远不会依赖于安装在墙上的喷雾泡沫以自闪烁。
大多数具有外部喷雾泡沫的工作都有一些类型的垂直毛刺条 - 经常安装在支座上 - 为安装壁板提供固有的东西。从理论上讲,您应该能够使用某种类型的闪烁闪烁窗户粗糙的开口,将任何水引导到刚性泡沫或壁板的外部。但是,如果您走这条路线,您可能需要为粗糙的窗口闪光灯供应金属板闪光灯。细节有点令人生畏,但是一个良好的屋顶或具有大脑的壁板安装程序应该能够弄清楚它们。
嗨,
谢谢你。
除了你提到的细节之外 - 与墙组装有什么“错误”吗?
霍华德,在外面上使用喷雾泡沫的几个其他潜在问题来记住。
首先,当喷涂泡沫完全填充壁腔时,它在用刮刀干燥后它在变平之后。否则它是非常不规则的,不均匀厚。您的外观将是这样的,可能很困难地提供一致的排水平面和岩石背后的空气空间。
将岩石锚定到木材框架上也是潜在的困难。据推测,您正在使用类似于砖块的某种关系,这些关系是砖块的砖块。这些必须渗透泡沫。
对于这两个疑虑,可能会有简单的解决方案,我只是把它们带到了要思考的事情。
祝你家好运。
封闭的电池泡沫喷涂在2个“升降机上相当光滑的光滑比开放式电池泡沫相当光滑,这具有多次的总扩展。如果已经成功使用了数十年,就像圆顶房屋一样的更加异落形状,只要它保护免于紫外线劣化,永远悬挂在那里。
SFAIK没有人用2LB泡沫过度填充框架腔并用半磅泡沫漂洗它的褶皱,这件事太难了!
在屋顶上,通常使用3LB密度,用于更好的行走稳健性,但对于砌体腔壁中的WRB,2LB好的很好。
在所述气候中描述的2“可能足以能够跳过内部气相延迟器,特别是在2x6腔内的纤维素,但使用膜或竞争对手没有下端侧。POLY会在等待中灾难2“of 2lb泡沫是相当气相的,这可能是潜在的水分陷阱。