这种改造能遵循Lstiburek关于屋顶通风的第四条规则吗?
背景:
- WI东南部的6a区
1978年,预制双宽牧场
- 2×4框架,包括屋顶桁架
-带连续拱腹通风口和脊状通风口的通风屋顶
我想根据马丁的"不错的房子宣言"进行改造我展示了一个房间,看看我要用什么(见图)。我不知道我怎样才能符合Lstiburek的规则,墙的顶部应该比内部有更多的绝缘材料。特别是我想在阁楼上增加一个像AccuVent这样的通风口。
我曾考虑过双立柱墙和/或外部刚性保温,但现在觉得考虑到现有的屋顶桁架限制,这将是浪费。
想法、建议吗?
那
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
你还有下降的空间吗?刚性挡板,压缩到剩余空间,然后在其下方一层一层的EPS刚性泡沫,然后是干墙。要得到正确的r值,你需要做一些数学运算。
比尔,当鞋跟高度过低时,我用过的一种方法是把内部的天花板往下卷,这样天花板的边缘就会倾斜。这样你就可以得到尽可能多的绝缘材料。(在6区,最低代码为R-49,或PGH推荐的R-60。)
一个区域的绝缘不会因为其他区域不符合规范而浪费——它们是独立的问题。
你可以把天花板的边缘踩下来,形成一个托盘式天花板。
非常感谢您的建议!现有的天花板只有7.44英尺,我猜在1978年还不存在高天花板。
没错,乔恩,用"浪费"来形容是不对的。我更担心违反第4条规则的风险!
我要让当地的建筑商给我报价让我设计新的顶板凸起的屋顶桁架。这可以帮助解决其他相关的问题,如:有足够的支持下的道路上的光伏,延伸的悬挑在南面,更容易移除被啮齿动物污染的阁楼绝缘材料,等等。
比尔,
最好的解决方案是,通过在屋顶覆盖层上安装足够厚的硬质泡沫绝缘材料,然后再安装第二层屋顶覆盖层和新的屋顶,将通风的非空调阁楼转变为无通风的空调阁楼。
这是一个昂贵的解决方案,但很有效。
你的建议是拆除现有的屋顶桁架,安装新的屋顶桁架,这甚至更加激进,甚至可能比我昂贵的建议更昂贵。
有关我的建议的更多信息,请参阅这篇文章:“如何在屋顶覆盖层顶部安装硬质泡沫”。