JTuck|上传一般的问题

我正在NC 4区建造一座2700平方英尺的平房,但距离3区只有几英里。这所房子有一个四边都有天窗的斜屋顶。几乎整个二楼都是无通风的大教堂式天花板/屋顶组合。我的计划是在甲板底部喷上几英寸的封闭细胞,在下面用球拍填充泡沫和干墙之间的空间。

然后在顶部,我计划放置屋顶衬垫和浅色金属屋顶。金属和衬底之间是否需要一个气隙?如果是这样,它将无法在顶部与臀部屋顶和所有的天窗通风。金属下面有凝结的危险吗?我听人提到过几次,但都不是确定的。

谢谢大家!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    j·塔克,
    您正在计划一个无通风的屋顶组件使用闪光和蝙蝠法。有关正在计划的方法的详细信息,请参见“Flash-and-Batt绝缘。”

    在气候区4中,法规要求您计划安装的闭孔喷雾泡沫的最低r值为R-15。“几英寸”的喷雾泡沫是不够的。安装2.5英寸或3英寸,你就安全了。

    除非金属屋面制造商要求,否则在金属屋面和屋面衬垫之间不需要空气空间。

  2. 专家成员
    彼得·约斯特||#2

    HI JTuck -

    任何屋顶组件(更大的干燥潜力和包层与屋顶其余部分之间的自由排水空间)都可以从这个通风空间中受益吗?是的。

    这是代码所要求的吗?不。你“需要”通风空间吗?不,但我们认为通风防雨屏风最适合一年降水量超过20英寸的墙壁,为什么不适合屋顶呢?

    彼得

  3. JTuck||# 3

    你们太棒了。谢谢你!