GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

雪松舌和墙壁上的凹槽 - 是否取出?

一些承包商建议我们脱下干墙,并在干墙下取下舌头和凹槽雪松(一些干墙腐烂/黑色模具)放置在绝缘层并放入蒸气屏障中。但是我们想知道,将雪松放在适当的位置和隔热材料,然后将固定装置贴上干墙,这是否会更好。在此过程中,我们还将更换窗户,房子是空的。

我们住在俄勒冈海岸,有很多水分

我们应该做什么?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#1

    我认为雪松不是一个问题,我认为您不应该在气候中安装温暖的蒸气屏障,但是为什么有“腐烂/黑色模具”的干墙?

    您可能会去除内壁覆盖的主要原因是进行管道,电气或通风工作,或检查/修复结构性问题。由于您要替换窗户,因此我假设您正在从外部处理闪烁和水分管理问题。无需这样做的绝缘墙是危险的。

    如果您可以提供有关房屋以及一些照片的更多信息,这将有所帮助。

  2. 克里斯汀·克拉普(Christine Clapp)||#2

    从漏水的窗户上造成了一些霉菌损坏,但没有固定。当我们开始拔出石膏板时,这非常小。因此,您认为我们应该在不增加蒸气屏障而不是添加泡沫绝缘层和屏障的情况下吹散隔热材料吗?为什么不在内墙上的蒸气屏障?

  3. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#3

    我认为密集的包装纤维素是封闭墙壁的绝佳绝缘方法,但是您需要确保不会从外部漏水到墙壁上。您如何更换窗户?房子是几岁,壁板是什么?壁板下有适当的防水屏障吗?闪烁的细节正确吗?除了提到窗口泄漏问题外,还有其他问题的迹象吗?

    抱歉,我认为可以在不知道房屋的情况下给出您的问题的答案。您未绝缘的墙壁可能会导致高加热费用,但如果水进入,它们也会使事情变干。绝缘材料会极大地改变方程。

  4. 克里斯汀·克拉普(Christine Clapp)||#4

    我们还没有看到任何其他迹象表明从外部泄漏。另外,通过雪松中的开口结,我可以说外部雪松和乙烯基壁板之间存在黑色织物。我们对此并不了解,因为我们没有脱掉任何壁板。我们正在用乙烯基代替木架窗户。房子建于1958年。我认为闪光灯还可以...?那闭孔喷雾泡沫呢?

  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5

    Chirstine,
    我同意大卫。第一步是确保您已经诊断出水分和霉菌的来源。

    如果您确定水分的来源是不良的窗户闪烁,那么在所有窗口上闪烁的闪烁至关重要,而不仅仅是最明显的故障窗口。您所有的窗户可能都在泄漏 - 但是您的墙壁具有太多的干燥潜力(没有绝缘),以至于没有出现泄漏。隔离后,少量的水分(现在可能会迅速干燥)可能会开始腐烂墙壁。

    窗口闪烁是一个复杂的话题。理想情况下,您应该拉出窗户并闪烁每个粗糙开口。闪烁应包括粗糙门槛上的窗台。但是,在某些情况下,这不是用于改造工作的。您的闪光程度取决于判断。

    有时,对窗户头细节的改进可能会有很长的路要走,以帮助保护窗户并鼓励雨水从建筑物上踢出。甚至可以创建窗户修剪细节,其中包括每个窗口上的“帽子”或迷你窗格;优秀的设计师可以帮助这些细节,以确保它们看起来不错。

    顺便说一句,我不相信您需要卸下雪松板。