纤维素
我正在建设一个新的家庭和计划在阁楼中使用纤维素绝缘。我希望将阁楼与我相信约17“厚的R-60隔离。我的家用能源脚跟桁架(2×6底部)在24英寸中心间隔开。我有1/2个干墙胶合,并拧紧每12英寸到下面。我担心在干燥墙上的纤维素的重量,特别是在它从空气中吸收水分之后。我应该关心,如果是这样,我应该采取哪些预防措施?谢谢你。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
问你应接受://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/25580/58-drywall-suffional -support-r-60-cellulose.ceiling.
使用螺钉或环形柄钉安装1x捆扎16“o.c.将1x捆扎16”o.c.安装在桁架和圆形柄部的底部,并将石膏安装到捆扎。
它可能没有承包商将遵循安装更多绝缘材料的责任,而不是USG推荐,如果没有您签署一个动力,就会让自己对任何可能的故障负责。
准备自己的精神上,并提供它前面,不要让他们要求一个。了解你正在推动他们的舒适区。
沃尔塔
考虑使用类型X Drywall,它在石膏中有纤维将其固定在一起,它是5/8厚。
沃尔塔
R-60 Blown纤维素对于我的工作是正常的,最近一个顶部R-120,安装人员没有豁免;超过8-12“这是自我支持。所以说,我的项目总是捆绑16”o.c.(新英格兰的标准),通常是一种气相延迟膜。如果只紧固24“o.c.,我将关注任何天花板上的1/2”干墙。剩下的平坦。
我感谢大家的答案。看来我一点点跳了起来。我甚至没有考虑纤维素的重量,并且已经挂着天花板干墙。事实上有什么可以做的,以支持这种重量。也许绑在托梁顶部,以帮助携带负荷?欢迎任何其他建议。
谢谢