地下室的纤维素绝缘?
我们在走路地下室(新建的房屋)施工奶奶套房,并正在考虑绝缘膝盖墙壁(阶梯基础顶部和一楼甲板顶部之间的木材框架)和纤维素的天花板。天花板中的纤维素将在边缘托梁上靠近闭孔喷雾泡沫。上面的地板将是混凝土(辐射加热)。
有人会在这种情况下建议使用纤维素吗?在地下室膝盖中使用纤维素有问题吗?我已经阅读了防止绝缘地下室天花板的建议,但我们需要对降噪的绝缘,并且还需要帮助第一楼板向下辐射热量。地下室板也是辐射的。
房子位于7区(寒冷的冬天,温暖的潮湿夏天)
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
杰西,
只要:
(a)在绝缘框架墙壁上,您要注意气密性,以及
(b)您记得用刚性泡沫或喷雾泡沫隔离混凝土墙。
如果在混凝土墙顶上有壁架,请不要忘记安装水平泡沫保温以覆盖壁架。
如果混凝土墙与6“的外部隔热,我们仍然需要隔离内部的内容吗?我对纤维素的担忧是夏天采取的水分,但它可能是能够的处理水分载荷。
杰西,
如果您的混凝土墙已经在外观上绝缘,您将全部设置。
如果您的房子设计得很好,那么您的地下室不应该有任何原因被潮湿,因此您不应该有任何理由担心纤维素。
我对基础墙壁的唯一担忧将通过页脚向下传导。如果混凝土的表面感觉在冬天会对凉爽(一个温度计粘在一起并用短暂的时间覆盖并覆盖一下,这是一个简短的时间来说),因此为了舒适,可能有意义地涂抹1“泡沫层由Drywall保护。但我想听听其他意见。