纤维素不合格?

罗杰·林|发布绿色产品及材料

我们有一个Superior Walls地下室,我们正试图增加更多的绝缘,作为被动式住宅的热围护结构的一部分。我们已经添加了2″的EPS绝缘,以减轻由那些混凝土螺栓造成的热桥。

除此之外,墙壁提供了6英寸深的空洞我们可以用隔热材料填充。我们最初的想法是纤维素。但我们担心等级以下的湿度。我知道EPS外露可以帮助移动露点,但使用低于等级的纤维素安全吗?

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 约翰Klingel||#1

    你在哪里?你的土壤有多湿?等。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    罗杰,
    我的建议是:不要这样做。等级以下,用喷雾泡沫或硬质泡沫粘住。

    如果你绝对不想使用泡沫,但又确信墙壁不会干燥,你可以使用矿棉(Roxul或Thermafiber)。

  3. 罗杰·林||# 3

    我们在华盛顿地区。我认为安全的选择也是硬质泡沫。谢谢你的确认。

  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4

    5000 psi的混凝土被Superior称为防水的。我工作的那个确实是这样的。通过BSC,玻璃纤维覆盖泡沫也可以工作。这些墙不像砖墙那样多孔,容易受潮。马丁的材料成本更高,更安全,但可能不需要。我不同意纤维素。