纤维素安装在木托床区和墙上的周边

Lucyna de Barbaro.|发布了一般问题

我已经阅读了一些关于绝缘地板的帖子和文章托梁/轮辋托梁,包括https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-install-cellulose-,但没有找到答案。
我们在墙面上指定了致密的包装纤维素,在楼层之间的16“D打开网状木材托梁@ 24”。
我们的绝缘体告诉我们,在该地区安装净终止并希望使用矿棉蝙蝠太难以使用矿棉。那里真的没有技术在那里安装纤维素吗?(沿着木材托梁,当它们垂直于墙壁时,就像在下面的图中一样)。这些领域的湿喷纤维素可以吗?我们更喜欢纤维素,因为它具有比矿物丝绒更低的碳足迹。

谢谢,
露西

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    露西,
    可以在此位置使用纤维素绝缘,但您必须提前计划。这是一个关于一个关于房屋的文章的链接,在轮辋梁上有纤维素绝缘:明尼苏达州农村的一个超级房子

    您正在寻找的详细信息可以在该文章中的图像#5,6和7中找到。注意他们的方法的两个方面:(1)他们通过订购地板桁架与垂直成员进行完美的垂直成员,以充当绝缘织物的钉子;(2)每个托托托架都是空气密封在内部的空气,其中箔面的薄膜矩形在边缘处小心密封。