你好各位,
本打算在我们正在施工的建筑中安装一个1500 CFM,突然发现自己面临MUA(补充空气)的困境。
我被我的暖通空调的家伙告诉,1000 CFM,它将花费我$3200用于2个阻尼器/百叶窗/管道/升级单元和一个额外的回路(geo)。如果升级到1500 CFM,成本将接近5200美元,其中包括上述所有设备以及额外的2个循环。
我的问题是,既然我们家的排气管是直接穿过屋顶的,没有任何弯头,那么是否可以说,它的效能相当于大多数房子安装的1500 CFM,而我确定他们只有1-2个弯头?
我想,我可以说服我的暖通空调的人,让我挤出1200 CFM,花3200美元升级,这样可以节省一些钱?
直通式排气的阻尼器有问题吗?
谢谢
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
Beenash,
我认为你的问题中有一个印刷错误。我猜在第三段中,你想写的是“1200 cfm”而不是“1500 cfm”。
如果你测量安装的抽油烟机风扇的气流速率,测量的速率通常明显低于制造商的规格。少多少取决于,如你所怀疑的,肘部的数量,管道的长度,管道的直径。
有图表显示了不同的管道配置的结果,但我只想说,你的“直飞屋顶”是最好的大多数安装将得到。
许多业主都很高兴的补充空气单位有cfm规格略低于抽油烟机风扇的cfm规格-但这是很难概括的。
马丁,
谢谢你的帮助。
关于第三段,我的意思是,在我们家里安装一个1200 CFM的直穿过屋顶的管道,是否可以认为这相当于大多数1500 CFM的房子,而安装可能不像我们的房子那么理想?
我希望我的HVAC工作人员今天心情好,并会让我得到1200 CFM的风机电机,用于补充空气系统,他已经配置为1000 CFM,他收取我$3200。如果我要1500 CFM,他会收我5300美元。
再次感谢。