气候区3A墙壁和天花板的有面隔热与无面隔热?
你好,
我知道这可能是一个基本的问题,请原谅我。我正在德克萨斯州东北部建造一个新家,我相信这让我处于气候区3a W/H(温暖/潮湿)。我应该使用有面或无面电池绝缘材料吗?
我所能找到的一切似乎都表明没有表面的绝缘材料(无论如何,在墙壁上——不确定天花板),然而在我的小镇上,所有的大卖场和木材公司都只卖表面的玻璃纤维球棒。
这房子的外面密封得很好。外墙,从内部到外部,由1/2″OSB, 1″聚碳酸酯硬泡沫塑料,特卫强滤干膜(紧密包裹和贴在所有角落,哈迪板和板条壁板。我的爬行空间是隔热的,在混凝土地板下有蒸汽屏障——所有的空调管道系统都将在这个隔热的爬行空间中运行,只有一个风管,在爬行空间中提供最小的空调和湿度控制(连同一个除湿器)。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
只要它是一个沥青牛皮纸面(=不是一个真正的蒸汽屏障)和不是一个闪亮的铝化面(=蒸汽屏障),在3A气候下使用面球棒就可以了。
柏油卡夫收入是“智能”蒸汽情况——他们是相当蒸汽紧张当湿度螺柱内湾很低,但更比室内乳胶漆蒸汽开放当它足够潮湿的模腔的支持,允许水汽有点自由通过铣刀盘,直到湿度很低了。
谢谢你,达娜。这就是我想知道的。