GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

评论雨幕细节

GBA编辑器|发布建筑规范问题

这与其说是一个问题,不如说是一个评论。观察带有雨幕壁板的外部泡沫的细节,我注意到阁楼空间的通风口有带子。这在不列颠哥伦比亚省并不常见,因为它为火灾进入阁楼创造了直接通道。

我们通常先在墙的顶部排空雨幕间隙,然后再在拱腹处排空。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#1

    嗨,肯,

    我们在《GBA》中有两种方式的墙壁细节。但你是对的,在许多地方,覆层的反向排气是一个大问题。我们应该展示或至少包含关于城市野火界面区域的内容。在这个舞台上,我们通常听从史蒂夫·夸尔斯;在这个演讲中,他和Anton Ten Wolde进行了一场令人兴奋的幻灯片交流,内容是关于通风、湿度管理和防火细节之间的“竞争”http://www.forestprod.org/durability04quarles.pdf

    如果对通风口进行严格的屏蔽以阻挡余烬,并在一些新产品上涂上膨胀涂料,以便在发生野火时封闭通风口,就可以在一定程度上实现平衡。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |