GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

评论HVAC计划?

詹姆斯·杰夫|发布一般的问题

我很感激对这个暖通空调计划的反馈。

手动J通过CoolCalc,是相当准确的方向和进入(包括内部阴影在南向和西向的窗户)。没有对设计温度的混淆(尽管我质疑98华氏度是否仍然是Austin TX的95%百分位数,当我们有几个月的高温超过100华氏度时,很难看到这是怎么可能的)。墙壁是混凝土砌块和不隔热的,在地面上的板,吹纤维素到R-38进入阁楼。

One key element is that the master bedroom and the front bedroom are used as home offices (COVID, right?), so quite concerned to ensure that when sun loads hit western side of the house in the afternoon, the master suite isn’t over-cooled.

凉爽的钙说33k冷却,29k加热。房子是1,650平方英尺。房间负载和布局图片在这里:https://miro.com/app/board/o9j_lf8btwg=/

不幸的是,阁楼里的管道,大部分都埋在R-38吹制纤维素下面。我承诺进行调试泄漏和CFM交付测试。我确实进入了CoolCalc阁楼的管道,但所有设备也在热阁楼,没有看到一个位置。

此外,还有一个管理湿度的UltraAire 98H。大部分被送到卧室,因为这也是新鲜空气的通风。将此视为增加了一个小的冷却负荷(但不确定如何解释)。

外部:MXZ-4C36NAHZ2带3口接线盒,但只使用2口。凉爽:15.5分钟/36分钟最大热度:22.5/45。(用于冷却的整体尺寸大约正确,但用于加热的尺寸相当大,请看下面这个外部装置已经安装)。

里面:两个区域,东(套房套房加上儿童卧室)和西(剩下的房子)。

东:Pead-A12AA7(带有短管道,如6英尺)。设计负荷为9,530。设备是12K冷却,如此温和地尺寸?相当有点过于加热。接下来的下来将只是9,000,所以〜500令我缺乏冷却和承包商不想这样做。

West:SVZ-KP24NA或MVZ-A24AA7-1(取决于可用的内容,这显然几乎无需执行Covid19停机和缓慢重启)。那些基本上与冷却相匹配相当密切(24 830K)。再次过度加热一次,(25K vs 21k)。

我读到的所有内容都说尽量避免多重分割,但在这里没有选择。外部压缩机已就位。长话短说,我最近重新设计了这个地方,在大多数房间的天花板上安装了三菱单向磁带MLZ-KP09NA-U1。非常糟糕的电话。它们已经变成了一场灾难,频繁的噪音、破碎、灰尘问题、服务电话,以及过大的设定值问题(这里有一些关于这个的帖子)。所以它们出来了(!),我们再次尝试,(非常痛苦)用导管,希望不要重复错误!

添加了我们在外面的额外皱纹,连接到剩下的三个顶板安装单元,所有兼职载荷。A 9K安装在车库中,9克安装在“花园室”,并计划在大型共用空间中留下12K天花板安装单元作为“派对负载”AKA备份。

(Why were there two 36k units outside in the first place? Well, the properly sized outside units weren’t available from Mitsu at the last minute and they offered “an upgrade” and a story about modulating down … yeah, they modulate down to 15,500k but if you have two 9k units attached it’s a silly situation).

好的,长篇文章,但关键问题:
-这个设计合理吗?
-我们是否应该考虑将东区降至9k单元,并将西区降至“30”单元(27降温),以某种方式将主人/孩子卧室的部分负荷转移到东区?

从舒适的角度来看,我是否应该担心在冬季缺乏调制(最小容量是22.5k,但最大设计负载是29k…)?这是否会导致足够的问题,以至于值得添加一个新的1比1的外部压缩机(我想我已经在这里捐赠了一个?)这绝对不划算,但如果可以的话,我们真的想要避免舒适度问题。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    詹姆士,

    我要给你的帖子加个红包。

  2. 布莱恩Coplin.||#2

    另一个碰撞。

    我不是想弄混水,但我怀疑你在31°F的设计温度下有29k英热单位/小时的热负荷。

    在一些改造工作之前,我在燃料使用的情况下,我的热负荷为〜33.5k @ 8°F设计温度。略大的房子w / a瓦砾石地下室,20世纪20年代三重砖建筑。在(泄漏)天花板上非常薄的绝缘。

  3. 詹姆斯·杰夫||#3

    谢谢你的颠簸。谁真正了解设计负荷?我对手册j输入非常有信心(尽管没有鼓风机门测试渗透是猜测),所以我不确定我是否有什么可以做的。你认为已经安装的单位可以告诉我他们出去了多少BTU,但显然诀窍是超越热泵(燃料使用方法没有可用)。

    我认为我们将在加热上超大,导致骑自行车和短暂的热量爆发,究竟是什么变量逆行者才能避免......我读到的多分裂的越多,我的说法就越少真的了解不同组合的调节能力和单位到单位的“漂移”的量。例如,如果我将其中两个设置为70°,我们的天花板挂在一起,并在65°留下一个房间,然后我最终在72°和其他房间始终持续到72°,井,70°ISH。

  4. pablov||# 4

    詹姆士,

    不是HVAC设计师,但我分享你的痛苦。3月我安装了2个天花板盒和2个墙壁单位(MSZ-FH09NA)。

    长话短说,从安装的那天起,我就讨厌每一个单元。虽然他们很好地加热和冷却每个区域(没有尺寸问题),但我已经处理了多个服务电话,涉及漏水、格格作响、频繁和随机的噪音,特别是天花板上的磁带。

    就像你一样,我已经拥有墙壁安装的单位和天花板盒式磁带,我将联系我的HVAC公司,以去除除室外装置外的所有单位。我也要用三菱,包括阁楼里的一些导管,因为这是我唯一的选择。100%的效率出去了窗外,我想要的只是能够在整个夜晚睡觉,或在客厅里享受一本书而不被我的HVAC系统困扰。

    希望我们能得到关于你的新管道系统如何运行的更新!

  5. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 5

    每吨600平方英尺的冷却听起来仍然有点高,即使是一个不隔热的房子,供暖负荷肯定是很远的。无论哪种方式,你的单位都在那里,你必须利用你所拥有的。

    我认为总体来说你的12k+24k是差不多的。

    我会把你的12k减为9k,用一个手动风门从24k到9k的入口运行一个管道(比一个由恒温器控制的更好)。这将给你的选择,以整个房子的热量只有24k单位和使用9k只是boost鼓风机。这确实有一种黑客的感觉。

    无论您做什么,单位都将为您的加热超大,因此单位将循环。在你的条件下,让你的效率进行处理,旁边是不可能的(三菱只是不提供足够的数据),机会是不是很大,但不足以在购买一个新的室外单位。这将如何效果舒适很难说。

    我的家被热水加热,但我偶尔试图用我的超大多分裂(LG)用壁挂式加热它。我从未发现它导致任何舒适问题。警察大约是2。

  6. 乔恩·R||#6

    这是一个很好的“大图片”心理锻炼。从植入极限/通风/湿度的假设开始并为每个房间控制并控制。这可能是不实用的,因此对于每个妥协这一点,审查成本节省vs负效应。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |