HVAC人民的评论 凯文斯法尔曼|发布了机械在2月15日,2020年09:14 AM 本文使超大电容热泵的案例。评论? http://www.aceee.org/files/proceings/2014/data/papers/1-371.pdf. 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 智能蒸汽延迟器与牛皮纸 是一个惠普是一个好主意吗? 评论HVAC计划? 如何从评论中获取通知 答案 专家成员 达娜·迪斯特|2月15日,2020年10:48 AM|#1 现在,该纸张已经超过5年了,即使是现有技术的完整图像也是如此。 测试的系统展示了一些能量使用的效益,用于超大1.5倍,为1%的设计负载,这确实是极限。调制范围和平均季节载荷也必须考虑,因为调制范围不是无限的,并且效率在调制范围的下端的下端输出较低输出不会单调。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
现在,该纸张已经超过5年了,即使是现有技术的完整图像也是如此。
测试的系统展示了一些能量使用的效益,用于超大1.5倍,为1%的设计负载,这确实是极限。调制范围和平均季节载荷也必须考虑,因为调制范围不是无限的,并且效率在调制范围的下端的下端输出较低输出不会单调。