凝结窗框周围的水分
我在发泡和贴上我内部窗框和盒子之间的空间的过程中。我注意到用胶带密封间隙(泡沫已经固化)时,我在窗框的底部开始在带表面上有轻微的水分。在我录音之前我没有注意到它;只有在录音后。我也注意到我的外部门下方,在内侧,尽管在门槛上正确密封门框(它肯定没有水从外部浇水)。重要的是要注意,我的新房子非常紧张,天气已经变冷,潮湿(30f和下雪)。我的空气交换单元尚未运行,并且单片机正在与电加热器的一点热搅拌。可能是高湿度问题(没有报告湿度数)?如果不是,我如何消除最终覆盖的冷凝窗口装饰和外部门的底部?我计划在冬季完成窗框的窗盒,看看它是如何发展的,并开始运行除湿机(直到我的空气开管单位上升并运行)。 Thanks for your time.
答案
您有无条件的退款保证,这是一种建筑湿度现象。在一个微小的新房子里,在寒冷的天气中粘贴干墙是一种肯定的方式,可以在很多内表面上获得冷凝,包括一些(如胶合板护套),它可能只是浸泡并难以检测。磁带的表面是一个不会浸泡的地方。热/除湿并继续。
马太福音,
大卫是正确的。
先生,你回答了你自己的问题…“我的换气装置还不能用。”打开它,你的问题就解决了。
在5A区的建筑师5A的建造者遇到了这个问题,在他的建筑物职业生涯中从未建造过紧张的家。他迫切试图责怪窗户制造商的出汗窗户。事实上,当他的妻子淋浴时,新的小房子是如此紧张,她从未打过浴室的风扇。然后窗户真的雾化了。
更糟糕的是,家里没有安装HRV或ERV。他很生气,他的空调技术人员从来没有告诉他需要一个。他告诉他的妻子用浴室的风扇,并安装了一个HRV。问题了!
谢谢。然而,这就是我预期的,为什么我只注意到窗户下方的差距后,我只注意到湿透,而不是(何时只是泡沫)?无论间隙都只是泡沫还是添加胶带后,湿度应该存在湿度?
此外,我还没有打开HRV。当它仍然尘土飞扬的内部时,对使用它不安。仍然发生的垫片整理(和喷涂底漆)。自昨晚以来使用Dehudifier。将不断运行。