缩合
我们新建了一所房子,还不到一年。窗户是那种可以向内滑动清洁的类型,等等,乙烯基,双层玻璃。在过去的几周里,我们有几天的气温降到了零度以下。当温度低于0度时,就会发生冷凝。不是整个窗口,而是沿着内部窗口的下边缘,底部固定窗口和顶部滑块之间的空间,并且在只有几个窗口它会在框架的底部角落结霜。检查了湿度,我们的湿度在25%左右。也给橱窗代表打了个电话,但还没回音。我问那个安装窗户的人,他说他在窗户周围用了玻璃纤维绝缘材料,这让我很不高兴。然而,地下室的窗户是用泡沫隔热的(装饰尚未完成),而且这些窗户也以同样的方式凝结,所以不确定是不是这样。
你还会探索其他什么途径?
GBA详细资料库
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
你的窗户可能安装得不完美,但我想说,在你描述的这种天气(我们最近在东北地区遇到的天气),双层玻璃窗是可以预料的。只要你控制住你的湿度,听起来你是这样的,就在上午把它们擦干净。
我们在NH的房子里有漂亮的Alpen玻璃纤维框架窗户。当它达到0F时,我们会看到内部玻璃的底部有一些冷凝,并且在0f以下的一些冷冻冷凝。部分原因是窗户安装在12“双螺柱墙的外部。
我认为房子需要更高端的三窗窗口来避免这种天气中的任何冷凝。
谢谢你,布莱恩。我不记得我们哪个冬天这么冷。不太典型,我们应该会回到正常的20-30度,但这周末。希望。
由于金属的热桥接,在寒冷或非常寒冷的天气,绝缘玻璃单元上的金属间隔和边缘密封通常会沿边缘凝结。
有关边缘密封类型和窗口性能主题的太多信息,请参阅:
https://wem.lbl.gov/sites/all/files/6122e.pdf
在窗户周围用玻璃纤维绝缘是很好的,只要他们把它密封得足够紧,狭窄的空腔完全被填满,没有缝隙,他们可以密封它。(如果做得好,支撑棒是可以的,但乳胶泡沫或低膨胀聚氨酯密封胶更好。)
许多窗口安装人员都在印象下,一个人必须肯定不需要将玻璃纤维包装紧固,但这是错误 - 玻璃纤维更加空气,并且当稍微更紧凑时具有更高的r /英寸安装在标准螺柱托架中。几乎必须被锤击到填充“太紧”。它只需填充所有可用空间,并且具有一个体面的密度,有一些弹簧或推回它的阁楼。
丹娜,你能给玻璃纤维加些额外的密封胶吗?几乎可以肯定,他的包得不够紧。不确定这是否有助于阻止冷凝,因为金属部件将永远是窗户的一部分。你说得对,你一提我就没想过。
玻璃纤维不是空气屏障,至少需要一个空气屏障,但最好是装配的两边。如果它很容易弹出修剪,并在那里重新包装玻璃纤维包装在适当大小的支持杆一点也没有伤害。
如果有更大的间隙或者你想要围绕玻璃纤维并使用其他东西,请在重新安装之前修剪乳胶加泡沫泡沫密封剂(例如DAPTEX PLUS)修剪刷新前的粉丝扭曲斜纹窗口的可能性最小。
剪短头发不容易。很难解释,它可能会对墙造成损害。你听说过注入泡沫的公司吗?我正在认真研究。
小鸟,
你关注了错误的问题。窗户内侧的凝结在零下的温度下降时与窗户周边的空气泄漏无关。这只是物理学。您的内部空气是温暖且潮湿的,窗玻璃很冷。结果是冷凝。
有关该现象的更多信息,请参见评级窗口进行凝结抗性。
只有两种方法可以减少这种冷凝:(1)下降室内相对湿度(在您的情况下不是良好的解决方案),或(2)提高玻璃的温度(换句话说,从双层玻璃开关三层玻璃 - 使玻璃暖的内部的开关)。
它很冷,所以你窗户的角落里有冰。这就是发生的事情。这通常不是很大的事。当我昨天早上去邮局时,冰覆盖了邮局门的整个内部,窗户内部的大约1/3的玻璃灯,沿着整个垂直窗框的冰门最近的门。它很冷。
我的邻居昨天正在笑着在她孩子卧室的窗户上建造的冰。她说,“当冰终于变得足够厚的时候很好,它阻挡了空气泄漏。”
谢谢马丁。主要涉及乙烯基框架底部的霜冻。你觉得甚至在那个空间里,不在玻璃上,这将是这个剧烈寒冷天气的典型吗?将不得不研究增加更多的热量。
小鸟,
不同的窗户有不同类型的框架;当然,昂贵的Passivhaus认证窗口将具有比磨机循环乙烯基窗口更低的U聚焦的框架。也就是说,乙烯基窗框上的一点点冰不会造成任何损坏,只要你在木窗口凳子上没有熔化的凝结水坑,一次几周。
在我的房子里,我的普通的木窗(挡风玻璃)最近有一些冰在框架上,特别是在房子里最冷的房间里。
如果你不想看冰,你可以试着调高恒温器的温度。另外,确保你没有任何窗帘或百叶窗,因为使用窗帘或百叶窗会增加凝结的机会。
我在中央缅因州有一位朋友,他们也在新的建版中得到了这个问题。乙烯基双窗帘窗口。我认为不幸的是,我们正在建立一个有这样的问题的新房。我希望三层窗格Windows的价格与Passivhaus类型框架更加实惠。
我有一个更换窗户的老房子。冰也在它们的夜间在夜间形成了-20。在我安装浴室风扇以控制水分之前,它曾经更糟糕。确保所有排气通风口都是空气密封,实际上发泄到外面。
我发现,保持室内温度升高,可以减少窗户上的凝结,因为相对湿度增加,这会提高玻璃的温度。而且,只要窗户和窗框之间有填塞物,水就不能滴落到石膏板上。
小鸟,
这可能不是原因,但我被你的描述震惊了,它出现在顶部滑块下面。滑块不能像遮阳篷或窗户那样密封严密。它是空气泄漏之间的操作部分和框架。
马尔科姆说得很好。对于某些类型的窗户,可以通过改善挡风雨条或在窗扇锁下安装垫片来减少空气泄漏。在其他窗口类型上,这样的修改更加困难。
嗨Kathleen,
完全披露:我在俄勒冈州波特兰市的一家小公司工作,这家公司生产室内窗户插孔,以帮助消除冷凝水。我们经常看到你所描述的情况——即使有了新的双层玻璃窗。当窗户的内表面低于露点时,室内潮湿的空气就会凝结在玻璃上。你的情况很有趣,因为你房子的相对湿度低于美国能源之星计划所说的最佳湿度——30- 50%。你不想再降低它了。一个具有成本效益的解决方案是,通过吹干内框上的塑料薄膜,在窗户上创建一个接近密封的密封。这将防止更温暖、更潮湿的室内空气凝结在玻璃窗上。您还可以使用窗口插入。