护套内表面的凝结
Kurt Klein|发布了能源效率和耐用性在
我策划气候区3,内陆南加州(De Luz附近)的气候区(De Luz),并尊重答案对护套内部侧面的凝结问题是否存在的问题(计划一层将是胶合板护套,Tyvek Commercial D,两层超级Jumbotex 60,那么传统的三层涂层灰泥)是我需要担心的东西。墙壁将是2×6,传统的玻璃纤维桶或可能是摇滚乐。计划B可能是替代胶合板和Tyvek层的Zip-R。我应该坚持计划吗?zip这里不常见(也不是摇滚靴)。谢谢…
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
库尔特,
在寒冷的天气期间,墙壁护套的内侧的凝结,南加州没有任何寒冷的天气。所以不要担心。
也就是说,问题的主要原因(寒冷天气除外)是漏气。所以为密闭的墙壁计划,你会很好。
谢谢马丁!
>“在寒冷的天气期间,墙壁护套的内侧的冷凝会发生......”
不是真的,除非这么长时间很冷,护套完全饱和。
冷鞘在凝结在护套表面上的冷凝形成之前,凝固的湿润将占据相当大的水分。
这绝对不是在SOCAL中关注的事情,直到可能冻结(?):-)
达娜,
速记,因为我相信你知道。库尔特问道,所以我用kurt的术语为了清楚起见。
所以你是对的,当然 - 我们正在谈论水分积累,而不是冷凝。正如我所指出的那样我2010年的一篇文章之一,“薄[外部刚性]泡沫是危险的,因为它降低了墙壁在外部干燥到外部的能力,而不使护套变暖以防止水分积累(通常但不正确地称为”冷凝的现象“)。”
谢谢达娜