电动区域阻尼器能防止浴室或厨房的排气管道泄漏吗?
Stevedraft.|发布了能源效率和耐用性在
弹簧或重力回风阻尼器阻止空气通过厨房或浴室的排气管进入房子,但它们可以在排气风扇关闭时让空气排出。当空气通过回风阻尼器流出时,房子里其他地方的空气就会进来。这些阻尼器只是让排气管道在房子里成为一个单向的洞,而不是双向的洞。
必须最小化弹簧或重力背轧机阻尼器上的闭合力以减少空气流的阻塞。由于涉及相当低的力量,由于水分,灰尘或润滑脂在排气管道中收集时,阻尼器可能会被打开或关闭。
动力减振器可以确保减振器只在排气风扇运行时开启,大大降低了减振器卡住的可能性。在关于GBA的一些其他问题中提到了拉尔森挡板/风扇组合。http://www.larsonfan.com/index.php?app=cms&ns=display&ref=why.
是否有任何其他动力阻尼器,用于排气管道不是鼓风机/阻尼器组合的?提供许多不同的HVAC动力区域阻尼器和新鲜进气量。可以在厨房或浴室排气的情况下使用这样一个动力区域阻尼器吗?
https://www.homedepot.com/p/Suncourt-6-in-Motorized-Adjustable-Damper-Closed-ZC206/306030717
回复
我看不出你有什么理由不能在你描述的应用程序中使用这个阻尼器。你需要的是“电源打开/弹簧关闭”的配置,然后将它通过与风扇平行的24v控制变压器,这样当风扇运行时,挡板就会打开。
与此概念相似的非常大的阻尼器通常用于发电机房。这将是“弹簧打开/电源关闭”类型,这样当电源关闭时,它们将打开,以便发电机可以运行。我不喜欢这种应用的弹簧阻尼器,因为它们不太可靠,正如你提到的。
比尔
史蒂夫,
由于您显然对此感兴趣,请让我建议进一步复杂化改善事物。
我已经厌倦了密封不良的风扇盒,无法使用的阻尼器,以及如果新型号的排气风扇出现,需要更换风扇的工作,在我两年前建的房子上,我们在天花板上安装了一个大胶合板盒子,管道从一端密封起来。盒子被空气密封在石膏板上,大小相当于一个商用的天花板格栅。里面有装风扇的空间,它的安装箱,还有一个内联阻尼器来取代风扇自带的脆弱阻尼器。
这样做将使安装和维护您的机动设置更容易。从美学上讲,我更喜欢较大的商业天花板格栅,而不是那些带有大多数浴室风扇的。
全面披露:我能够那样做,因为我是承包商。我从来没有设法在我设计的项目上说服建设者以重复实验。
这可能是这个问题的核心。厨房和浴室排气的阻尼器并不是更好的阻尼器,因为建造者对解决问题的速度很小。虽然春天或重力背下机阻尼器让空气从房子出来时,但是风吹,房主并不意识到它是问题的来源,因为取代失落空气的外部空气进入了其他地方。同样,房主不会重视您的盒子解决方案,直到建造商支付后长。
史蒂夫,
如果您希望清除一个),还有120V版本(也是旧的中间效率锅炉将它们放在排气系统上),您可以将其从扇形开关置于粉丝开关时自动打开。我将远离百叶窗类型的通风口,因为它们不会封印(最多他们劝阻气流)。
我认为这是一个只有一个可能失败的电器项目之一。我认为努力最好花在获得更好的密封通风口之一(我有Broan球型,几乎没有泄漏)或安装内联蝶阀。
谢谢你的想法,阿科斯。
安装Fantech Butterfly Damper时,我对此感兴趣。https://www.amazon.com/gp/product/B000VMHYH4/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
虽然它很好,但闭合弹簧很细腻,很可能会陷入现实的世界条件下。我必须认为一个良好的动力阻尼器将更加可靠。
我发现了这条关于布罗恩球式阻尼器的负面评论。
https://workingbyhand.wordpress.com/2015/07/29/needing-to-vent/
我猜是一票赞成,一票反对。
嗨史蒂夫,
我使用过,爱披肩可以通过Tamarack Technologies建立阻尼器:https://www.tamtech.com/product-category/cape-backdraft-dampers/
伟大的产品,卓越的技术支持,伟大的家族企业在美国。
彼得