GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

爬行空间蒸汽屏障

基思里奇特曼|发布了一般问题

第3区(萨克拉门托,加利福尼亚州),1907年的房子,带有泥土地板的爬行空间,致力于将其转换为非排气(有条件)的空间。在墙壁和边缘托梁上的开放式电池喷雾泡沫。没有爬行爬行的迹象。内外等级在几英寸内,倾倒的混凝土基础墙为4-8英寸。我计划用10密耳聚乙烯板覆盖污垢地板,贴上接缝。传统上,指导是继续塑料上墙上的塑料,并机械地将其固定在顶部附近。在这种情况下,由于基础较短和对白蚁检查差距的需要,附件基本上是地板/地基角。那时,是否需要机械紧固?我可以把它跑到基础上吗?蒸气屏障效果是净覆盖率的问题,而不是完美,对吧?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。

答案

  1. 基思里奇特曼||#1

    1. 专家成员
      马尔科姆泰勒||#2

      基思,

      是的,你是对的。密封多氡的唯一原因是氡是一个关注,并且墙壁运行墙壁没有用途。

  2. Jon R.||#3

    >蒸气屏障效果是净覆盖率的问题,而不是完美,对吧?

    只有当你从屏障的一侧挡住气流到另一侧。例如,向下转动塑料边缘并埋头 - 将阻止大部分。

    1. 基思里奇特曼||#4

      谢谢乔恩,这是一个很好的观点。

登录或创建帐户以发布答案。

社区