寻求对Daiken Minisplit的意见 弗兰克顿|发布一般的问题上2020年11月8日,下午1:30 我们需要一个15,000-18,000 BTU/HR单元,我们的承包商在拍卖会上看到以下内容。您有任何经验或建议吗?谢谢。 单位:FTXN18KVJU冷凝器:RX18FVJU 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 寻求对Daikin Fit Heat Pump的意见 寻求关于隔热泡沫管道的意见 在胶合板壁橱门上寻求意见 寻求关于绝缘套餐的意见 答复 用户2310254|2020年11月8日,下午3:43|#1 坦率, 大金(Daikin)制作好单位,但这并不意味着这是您家的最佳选择。单位规范应基于手册J。有关更多信息,请参见本文://m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my-load-calcalulation 如果您提供位置,GBA可能会提供更多的输入。 弗兰克顿|2020年11月8日,下午10:51|#2 史蒂夫,谢谢。我们有一份手册J,在CZ4中隔热不良的奖金室,大约是15,000 BTU。我发布的单元为18,000 BTU(对于该空间来说似乎是合理的),即新的框,拍卖会。 用户2310254|2020年11月9日08:54 AM|#3 您应该发布手册J结果。 弗兰克顿|2020年11月9日上午11:50|#4 基于6.6ACH,0.35 U因子窗(0.4热量增益),R7墙壁和天花板以及R10楼层的估计值,手动J加热负荷:14,682 BTU/H,冷却载荷:6,739 BTU/H。 显然,一个15,000个单位就足够了,但是如果18K单位的拍卖和便宜...? 或者,寻求最佳的爆炸建议和型号。 感谢您的任何指导。 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
坦率,
大金(Daikin)制作好单位,但这并不意味着这是您家的最佳选择。单位规范应基于手册J。有关更多信息,请参见本文://m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my-load-calcalulation
如果您提供位置,GBA可能会提供更多的输入。
史蒂夫,
谢谢。我们有一份手册J,在CZ4中隔热不良的奖金室,大约是15,000 BTU。我发布的单元为18,000 BTU(对于该空间来说似乎是合理的),即新的框,拍卖会。
您应该发布手册J结果。
基于6.6ACH,0.35 U因子窗(0.4热量增益),R7墙壁和天花板以及R10楼层的估计值,手动J加热负荷:14,682 BTU/H,冷却载荷:6,739 BTU/H。
显然,一个15,000个单位就足够了,但是如果18K单位的拍卖和便宜...?
或者,寻求最佳的爆炸建议和型号。
感谢您的任何指导。