专用ERV系统与洗手间Exhaust 帕特里夏盾牌插件 机械学上 2012年1月2日04:01 高效重构专用ERV管道系统问题出自洗手间排气管和能否在每个洗手间使用ERV排气管和增压器交换机(双功能定时器)替代直接喷口洗手间排气扇思想感想终极机在文献中不采取强势立场 回答问题 GBA详细库 集合千建细节由气候和住宅部分组织 搜索下载构建细节 加入领先科学专家群 成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发 启动免费审判 关联问题 专用热泵系统ERP 穷光比ERV系统洗手间通风 定位浴室/ERVExhaust ERV专用管道系统 回复 JohnSemmelhack|02年1月5日22时|#1 你可以做到这一点,但你不必安装推推开关设计这些排气分支编码需要连续排气量(通常20cem用于卫生间),然后安装并测试/控制气流 Jill Neubauer架构师|02年1月5日5时56分|二号 链接前一讨论我同意John上台多功能V/ERV提供通过点源开关提高风扇速度的能力 //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/18285/hrv-bathroom-exhaust-fan GBA编辑器 马丁霍拉第|02年1月26日06:52|3 i投票支持ERV-不安装单独的排气扇 Thom屠宰|2月28日06:49|#4 代码中可能要求卫生间分层通风 因沾染积成空气对空交换通风机,校验本地建码或国际住宅代码 GBA编辑器 马丁霍拉第|2月29日,201207:44am|#5 Thom据我所知,《国际住宅守则》中没有此类禁止Please cite a relevant section. 根据2006年IRCM1507节,卫生间至少需要50次间歇排气或20次连续排气排气不得再入屋或排入阁楼或爬行空间HRV只要提供20cm连续排气量或可达50ccm间歇排气量,即符合所有这些要求 登录或创建账户发布回答 签名 登录入
回复
你可以做到这一点,但你不必安装推推开关设计这些排气分支编码需要连续排气量(通常20cem用于卫生间),然后安装并测试/控制气流
链接前一讨论我同意John上台多功能V/ERV提供通过点源开关提高风扇速度的能力
//m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/18285/hrv-bathroom-exhaust-fan
i投票支持ERV-不安装单独的排气扇
代码中可能要求卫生间分层通风 因沾染积成空气对空交换通风机,校验本地建码或国际住宅代码
Thom
据我所知,《国际住宅守则》中没有此类禁止Please cite a relevant section.
根据2006年IRCM1507节,卫生间至少需要50次间歇排气或20次连续排气排气不得再入屋或排入阁楼或爬行空间HRV只要提供20cm连续排气量或可达50ccm间歇排气量,即符合所有这些要求