GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

差异化高太阳能增益和低太阳能增益窗

抢劫迈尔斯|发布了一般的问题

此问题与最近的线程相关的关于测量现有窗口的性能。
是一种太阳能入射仪/加热灯设置合理的方式来区分高太阳能增益和低太阳能增益窗口吗?太阳能表从400到1100nm(但不是平坦的响应曲线)敏感,并且在基线上拍摄读数,然后在灯和仪表之间呈上釉。我理解,在绝对SHGC方面,测量可能不是准确的,但是我认为在这些条件下应该有百分比传输的可测量差异是正确的?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 查理沙利文||#1

    是的,作为一种观察Windows的方式不同,这应该正常工作,即使如有说,它将无法提供SHGC的准确测量。

  2. 抢劫迈尔斯||#2

    谢谢查理,我只是想确保我的推理很声音。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |