我为我们的公用事业客户(6A区)做能源评估。我有个问题是关于一个客户看绝缘改造的。她的家建于1979年,外墙为2×4。用一个探针,我能够确定外墙有玻璃纤维球棒。热成像没有显示任何主要的间隙或空洞。
我知道一个完美的安装应该达到11-12左右的R值(假设一个3.5英寸厚的电池),但我们都知道它不太可能是完美的。谁能给我一个好数字,使用折扣不完美的绝缘?R10吗?R7吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
柯蒂斯,
橡树岭国家实验室的两位研究人员,Jeffrey Christian和Jan Kosny,测量了用玻璃纤维球棒绝缘的2 × 4墙的全墙r值;这是r - 9.7。
有关详细信息,请参见“在网上计算整面墙的r值”.
谢谢你的信息,马丁。一如既往,非常有帮助。
该客户计划将RetroFoam注入外墙以增加R值。作为一个实用工具,我不能推荐特定的产品,但我知道客户将花费3000美元从R9.7到R15,这不是很划算。
高密度纤维素能被放入已经有蝙蝠的墙壁中吗?我猜不是,但你们知道的比我多!
柯蒂斯,
RetroFoam的r值为每英寸R-4.1,所以绝缘2x4隔间中心的r值为R-14.3。然而,由于通过螺栓的热桥连接——可能是R-11或R-12,但我只是猜测,整个墙的retrofoam绝缘墙的r值将会更少。
>>>>,但我知道客户将花费3000美元,从R9.7到R15,这不是很划算<<<<
我不知道钱的事,但你自己算算。从R10到R15比从R15到R22更划算。现有的R值越低,越需要增加,即使是增加一点点。
无论壁是密集包装或反发泡的墙将变得更紧密,并将增加其效率。当我们谈论R值时,我们似乎忽略了其他影响性能的因素。
我想说,墙的有效R值,会受到一些因素的影响。在使用电池绝缘时,最难绝缘安装正确的,要看安装的质量。如果它是所谓的经济蝙蝠,不填补空腔,其R值将非常低。我听说40%的螺柱腔不是全16英寸的宽度,这使正确安装的问题复杂化。然后你必须考虑到腔体的气密性。其他因素是像拱背不包括空气屏障的绝缘。或者门廊的天花板上没有外部空气屏障。
我认为可以肯定地说,除非房子是最近建成的,否则墙体的性能远低于其组件的计算R值。
一个密集填充或发泡的墙将会表现得更接近其组件的计算R值。