有可能用红外温度计来测定窗户的r值吗?

Alan B|发布能源效益及耐用性

我的乙烯基窗户开了10年了,我试过给制造商发电子邮件,但没有得到回复,我还有一个红外温度阅读器。

如果知道室外温度、室内温度和玻璃温度,可以用这些数据来确定其R值吗?

例如,现在室内温度是20.5摄氏度,室外是-4摄氏度,窗户的温度读数是13.7摄氏度。

乙烯基框架的温度也差不多,可能高0.3摄氏度。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 大卫Meiland||#1

    你得把窗户拿到实验室,让他们来做——他们有必要的受控条件,而且不能在现场复制。除非你知道如何调整发射率,背景温度等等,否则你可能无法用红外温度计进行很好的温度测量。

    与此同时,如果你知道玻璃的厚度,空气空间,是否有低辐射涂层(以及它在哪里),你可以通过查看他们的住宅玻璃指南中的Cardinal规格得到非常接近的玻璃的u系数。理想情况下,你会使用像EDTM那样的低e探测器来检查玻璃,即使这样,你也只能得到涂层的类别,而不是确切的类型……你必须猜测是否存在氩气。乙烯基本身可能是比玻璃更好的绝缘体。EDTM还有其他一些工具可以帮助缩小范围。

登录或创建一个帐户张贴答案。