改变烟囱通风管的方向? 马修米歇尔|发布了一般的问题在2014年1月2日03:56 AM 我正在计划建造一个家,在大房间里有一个木火炉。为了创造最好的通风,由于窗口的位置,我限制了我可以放置炉子的地方。最好的位置是在我的大房间的中央,但把它直接放在一个支撑梁下。我的想法是运行炉管几英尺从我的炉顶,转向它周围的LVL 45度弯,另一个带它回到垂直,继续直通过屋顶。我想知道这是否会对我的通风和/或管道的清洗有很大的影响?供你参考,管道将安装在房子里,双层不锈钢,靠近屋顶的顶部。 提前谢谢。马特 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 木制火炉烟囱 炉管上有胶带残留物 在密闭的家中创造一个木制火炉通风 一个更小的隔热烟囱会产生通风问题吗? 回复 大卫Meiland|2014年1月2日10:24pm|#1 我刚刚把一个6英寸烟道为一个小木材炉,在一个困难的位置。它从炉子的顶部升起4英尺,然后旋转90度,穿过一堵墙,再次垂直。然后它上升5英尺到一个由两个30度的肘部组成的偏移,它们之间有3英尺,最后再上升12英尺。比你描述的更多的转弯,效果很好。我通常使用辛普森DuraTech,他们提供15或30度肘,没有45度。你应该考虑你将如何支持你的offset,以及它是否美观(通常的支持是galv肩带)。 所有东西都是A级的除了4英尺高的炉子和90英尺高的。你可以在房间里使用单墙或双墙,然后转换成A级,就在天花板下面。 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年1月3日05:52|#2 马修,大卫是对的——当你安装烟囱或柴火烟囱时,你可以用几个手肘逃脱惩罚。以下是一些注意事项: 1.手肘越多,烟囱就越难打扫。没有弯头的直竖烟道总是最容易清洗的。 2.45度的手肘总是比90度的手肘好。 3.肘部越少越好。 马修米歇尔|2014年1月3日08:06|# 3 谢谢你的信息。马丁——当你说“……使用一个45度弯头,难道我不需要两个45度来让我的管道恢复垂直吗?我理解你的评论,一旦它被清除了,就不把它退回到levell以上。 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年1月3日08:21|#4 马修,是的,你是对的。两个45度弯头将使管道恢复垂直。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
我刚刚把一个6英寸烟道为一个小木材炉,在一个困难的位置。大卫是对的——当你安装烟囱或柴火烟囱时,你可以用几个手肘逃脱惩罚。以下是一些注意事项:
1.手肘越多,烟囱就越难打扫。没有弯头的直竖烟道总是最容易清洗的。
2.45度的手肘总是比90度的手肘好。
3.肘部越少越好。
谢谢你的信息。马丁——当你说“……使用一个45度弯头,难道我不需要两个45度来让我的管道恢复垂直吗?我理解你的评论,一旦它被清除了,就不把它退回到levell以上。
马修,