人们在自己的家园报告霉变问题,使用喷涂泡沫保温的结果? 特里布莱克威尔|发布了一般的问题在2015年10月29日上午04时41分 我使用的喷涂泡沫保温在我的金属建筑考虑,然后建立了一个公寓内。在A / C承包商使用喷涂泡沫,因为他声称,他遇到由于调节与喷涂泡沫保温舍的水分问题,有一个“湿抹布”气味家劝阻我。这是可能的? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|二○一五年十月三十零日上午07时24分|#1 特里,你交流的承包商是错误的。 安装喷雾泡沫绝缘通常会导致漏气速率低的建筑物。这是好事。 喷涂泡沫是空气屏障。它通过裂缝密封泄漏。这使得房子更紧密,因此更容易加热和冷却。 每一个建设者们应尽量通过地面,墙壁,和他们建立了家庭的天花板,以减少空气泄漏。紧房子是精心建造的房屋。 每一个紧的房子需要机械通风系统。有关通风系统的更多信息,请参阅设计良好的通风散热系统。 如果建筑物具有“湿抹布”的气味或霉(霉菌)的问题,这是有可能的(a)的室内相对湿度过高,和/或(b)的房子缺少一个精心设计的通风系统。该问题不是由喷涂聚氨酯泡沫保温引起的。(这就是说,喷涂泡沫作业的非常小的比例有异味的问题。当喷涂泡沫安装使安装过程中出现错误,会出现此罕见的现象。) 高室内的湿度可以有许多原因,包括:(a)潮湿的地下室或爬行空间,(b)中拥挤条件(例如,一个大的家庭生活在一个小的空间),或(c)不寻常的爱好等提高香蕉室内或升起热带鱼。如果建筑物具有较高的室内湿度,它来识别湿度的来源和减轻这些水分来源的影响是很重要的。以及改善通风率常常是非常有用的。 最后,通常是将喷雾泡沫绝缘直接安装在钢制建筑的钢板壁板上的糟糕的主意,因为许多原因 - 包括喷雾泡沫使未来修理的事实困难。 特里布莱克威尔|2015年10月30日上午08时25分|#2 马丁,你前面提到的直接喷洒泡沫到金属作为一个坏主意的念头。不是事实,是使日后的维修困难,还有什么可能是这种情况下可能会产生其他问题?什么是我的选择,如果我仍然想使用泡沫?此外,很明显,我想创建一个很好的隔热,减少我的能源成本的空间。我想另一个选择是将安装棉絮绝缘一面乙烯基(作为防潮层)压靠在钢,离开的空气空间,然后在我的木框架附加件安装传统的棉絮绝缘。这是超杀?你怎么看? GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2015年10月30日上午09点28分|#3 特里,只要你承认缺点,你可以安装喷涂泡沫对你的金属壁板,如果你想要的。这是你的建筑。如果您在使用金属板护墙板等建筑环顾四周,但是,你会经常看到的是,这些面板开始在底部生锈因溅。这不会是容易在未来更换生锈的面板如果一切与喷涂泡沫粘在一起。 理想情况下,您需要在钢板和喷雾泡沫之间安装介入材料。一种可能性是安装一个三维塑料排水垫,粘合到纸膜 - 也许是类似的STUC-O-FLEX WILTWAY RAINSCREEN排水垫或者MTI穿孔控制腔- 带有排水垫面向钢板,膜面向喷雾泡沫。 如果你决定使用不同类型的绝缘,你需要在你的钢结构建筑的内侧创建一个框架墙。这个成帧壁需要的空气屏障。这是一个挑战,但人们这样做。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
特里,
你交流的承包商是错误的。
高室内的湿度可以有许多原因,包括:(a)潮湿的地下室或爬行空间,(b)中拥挤条件(例如,一个大的家庭生活在一个小的空间),或(c)不寻常的爱好等提高香蕉室内或升起热带鱼。如果建筑物具有较高的室内湿度,它来识别湿度的来源和减轻这些水分来源的影响是很重要的。以及改善通风率常常是非常有用的。
最后,通常是将喷雾泡沫绝缘直接安装在钢制建筑的钢板壁板上的糟糕的主意,因为许多原因 - 包括喷雾泡沫使未来修理的事实困难。
马丁,你前面提到的直接喷洒泡沫到金属作为一个坏主意的念头。不是事实,是使日后的维修困难,还有什么可能是这种情况下可能会产生其他问题?什么是我的选择,如果我仍然想使用泡沫?此外,很明显,我想创建一个很好的隔热,减少我的能源成本的空间。我想另一个选择是将安装棉絮绝缘一面乙烯基(作为防潮层)压靠在钢,离开的空气空间,然后在我的木框架附加件安装传统的棉絮绝缘。这是超杀?你怎么看?
特里,
只要你承认缺点,你可以安装喷涂泡沫对你的金属壁板,如果你想要的。这是你的建筑。