这个屋顶通风的计划有意义吗?

Jan Wellford|发布计划评审

大家好,这是我第一次问问题,但我发现这个问答在过去很有帮助。提前感谢你的帮助。

我计划在纽约北部6区的房子上增加一个通风的屋顶。它有三个屋顶部分:两个是大教堂,一个带阁楼。我会在大教堂的天花板上密集地填满纤维素然后在阁楼上喷上泡沫,让三个屋顶都热起来,在上屋顶之前差不多是R-25+。下面是对顶部通风层的思考,从下往上:

1)装饰
2)空气阻隔膜
3) 5.5“交错接缝的XPS泡沫塑料,顶部用胶带粘在接缝处
4) 1”垂直运行的毛条(通风间距)
5)胶合板衬板
6)冰和水盾/ 30磅纸(Grace在两个坏的山谷和3英尺从所有的屋檐和边缘)
7)沥青瓦

这有意义吗?我缺少什么?认为是架在屋顶由6给我们一些钉子有两个新的闪光,使绝缘容易安装和更加稳固,新的筋膜将重叠老筋膜和一英寸的空间作为底发泄。所有的山脊也会被排出。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    1月,
    你的计划会成功的。你最终会得到一个隔热性能很好的屋顶。

    一些环保建筑商可能会试图说服你使用r - 25eps而不是XPS,因为EPS更环保。

  2. 布鲁斯约翰Stracke||#2

    屋顶热通风口不是需要一个1英寸的气隙吗?在设计这个屋顶细节时,我们通常使用2倍材料

  3. Jan Wellford||#3

    谢谢布鲁斯,我把卧铺改成2x。在我看来,枕木是垂直运行的,在隔热层和枕木之间没有薄膜(薄膜在通风的屋顶之上,在瓦之前。这就是为什么我认为XPS(防潮)比EPS或Polyiso。

    这是正确的做法吗?

  4. 布鲁斯约翰Stracke||#4

    枕木应该与预期的气流平行运行,以减少任何潜在的阻碍。当我们计划在下层甲板内部(下面)隔热时,我们在下层甲板上使用传统的柏油纸,在上层甲板上使用更坚固的WRB。与你的胶粘刚性绝缘外面(上面)的下层甲板,我同意马丁,你应该与上层甲板的WRB-

  5. 哈里Kamboji||# 5

    是的,这些Q+A页面非常有用!

    我正在计划做一些类似的事情。你们用什么做空气屏障膜?制作我计划使用的美甲产品的公司(亨特面板)推荐在第一层泡沫板下面的甲板上安装蒸汽屏障(冰&水或6密尔聚)。蒸汽屏障或空气屏障,推荐使用哪一种?

    此外,承包商正计划在整个屋顶的顶部护套层(就在瓦片下面)上加冰和水。我刚刚打电话给猎人小组,他们不建议,说它倾向于“山脊”和“电报”(?)相反,他们建议使用一种透气的合成材料,允许水分排出而不进入(尽管可能在边缘和山谷中使用冰和水)。对这些相互竞争的观点有什么看法吗?

    很多谢谢!
    哈里

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||#6

    哈里,
    如果你愿意的话,你可以用一种欧洲的薄膜来做钉子底座下的空气屏障Solitex门特

    或者,如果你的屋顶有OSB或胶合板屋顶覆盖层,你可以创建您的空气屏障通过胶带屋顶覆盖层的接缝,然后是任何类型的屋顶衬垫。

    我同意亨特的观点,在你的整个屋顶上安装冰和水盾通常不是一个好主意。只要把它安装在最脆弱的地区,在那里你可能会担心冰坝。在这些厚屋顶组件中安装多个蒸汽屏障通常不是一个好主意。

  7. 哈里Kamboji||# 7

    非常感谢你的链接和你的输入。我忘了说,当我质疑的时候,潜在的承包商把冰&水护盾作为一个安全问题——声称它完全粘附在甲板上的事实使它在重新屋顶时更安全。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |