嗨,我住在加拿大的阿尔伯塔省,那里夏天气温很高。夏季可达到+35摄氏度,冬季可达到-40摄氏度。所以很明显我需要一个高效的房子。在设计过程中,选择墙体系统时,似乎使用带有独立板的双螺柱墙是一个不错的选择,我想知道我是否使用泡沫填充外部螺柱墙,覆盖螺柱和板,然后用纤维素填充空腔的其余部分,这是否是一个足够的空气/蒸汽屏障?或者我也需要某种类型的外部屏障?谢谢

GBA素数

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答复

  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1

    内森,
    只要你注意密封所有常见的泄漏——渗透和过渡,喷射泡沫就可以形成良好的空气屏障。

    如果你选择闭孔喷雾泡沫,你也会得到一个蒸汽屏障。开孔喷雾泡沫具有蒸汽渗透性,因此它不是蒸汽屏障。

    所有的墙壁都需要一个防水屏障(WRB),显然,你的鞋钉之间的喷雾泡沫不合格。您的WRB可以是家庭地毯或沥青毡。

  2. 内森·斯特肯堡||#2

    谢谢你,马丁,
    我曾计划在墙板后面用某种类型的排水平原将房屋包裹起来。我担心的另一个问题是,水被困在墙上,导致发霉,而这里的大多数建筑商似乎认为,如果“房子太密闭”,就会发生这种情况。这会是一个双钉墙的问题吗?

  3. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#3

    内森,
    设计良好的墙壁不应出现湿气或霉菌问题。

    墙壁上的大多数湿气问题都是由雨水引起的。处理雨水的方法包括良好的窗户泛水、门泛水和渗透泛水,并在护套和壁板之间设置通风空气间隙。

    墙体中水分问题的第二个最常见原因是由于空气泄漏导致的护套中的冷凝或水分积聚(其机理如下:排出的空气携带内部水分,这些水分会凝结或积聚在墙壁组件的冷表面上。)防止此类问题的方法是确保墙壁尽可能密封。

    漏水的房屋比设计良好的密闭房屋更容易出现湿气问题。