绝缘乙烯壁板的排水/干燥能力 Bryanw511|发布一般的问题在2019年1月18日下午02:21 我感兴趣的是在改造项目中使用绝缘乙烯壁板,更多的是为了刚性,而不是可以忽略不计的热值。标准乙烯基壁板的一个主要好处是“内置”雨幕。我担心绝缘乙烯壁板不会排水/干燥好和胶合板外壳将保持潮湿更长时间。来自certain, Alside和PlyGem的文献都表明,EPS具有5的透气性,并且是可呼吸的。这真的令人担忧吗?有没有关于绝缘乙烯基的潮湿恐怖故事? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 80号舒适板上的绝缘乙烯壁板? 隔热乙烯壁板的成本是否值得,它是否有效?我现在在马里兰海岸。 绝缘支持问题 对于芝加哥地区,什么类型的绝缘乙烯壁板是推荐的? 回复 GBA编辑器 帕特里克McCombe|2019年1月18日下午02:39|#1 我的房子上有。它是由十年前修复我房子的护工安装的。在安装通风抽油烟机和更换有问题的软管围嘴时,我曾拔掉一两根。后面是干的,但满是虫子,死虫子。我不知道这是否不寻常。我建议使用标准的无背胶。EPS插入似乎没有真正使很大的差别在刚性和绝对没有看不同于标准乙烯基。 专家成员 Dana多赛特|2019年1月18日下午02:47|#2 用于衬底的i型EPS可能有超过5烫金@ 1”的蒸汽渗透性,但乙烯基没有。没有人在乎乙烯基的背面是否会变干——它可以承受。重要的是木鞘。 在壁板和WRB之间没有任何空气间隙,没有毛细破裂或干燥的排气路径,所以它不会满足“在木结构面板上的通风包层”例外,在IRC的4和5区允许iii类蒸汽缓凝剂在内部。它不需要太多的排气间隙,虽然- 1/4“是足够的。 我不能指出任何关于这些产品的恐怖故事,但我也没有看。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
我的房子上有。它是由十年前修复我房子的护工安装的。在安装通风抽油烟机和更换有问题的软管围嘴时,我曾拔掉一两根。后面是干的,但满是虫子,死虫子。我不知道这是否不寻常。我建议使用标准的无背胶。EPS插入似乎没有真正使很大的差别在刚性和绝对没有看不同于标准乙烯基。
用于衬底的i型EPS可能有超过5烫金@ 1”的蒸汽渗透性,但乙烯基没有。