无管浴风扇? kevin_in_denver|发布建筑代码问题上2012年11月14日下午12:52 有人有这些经验吗? 他们是否满足IRC 2009代码(只有厕所和水槽)? http://www.westsidewholesale.com/duct-free-powered-air-freshener-bath-fan.html?gdftrk=gdfV23580_a_7c1581_a_7c7213_a_7c701007&gclid=CM7btr3izbMCFUxxQgodjQQAfg 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 三个浴迷与一个出口 两个浴风扇进入同一通风口? 浴迷 关于巴斯风扇的问题 答复 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2012年11月14日上午06:15|#1 2009年IRC仅需要浴室排气风扇,如果浴室缺乏至少3平方英尺的可操作窗户。 假设浴室缺乏最小尺寸的可操作窗口,则代码需要安装至少50 CFM的排气风扇。此外,该代码要求“将空间的通风空气直接耗尽到外部” - 这意味着您不能使用链接到的循环风扇。 像往常一样,加利福尼亚州的建筑代码与2009年IRC不同。加利福尼亚建筑法规的第1203.4.2.1节要求所有带有浴缸,淋浴,水疗中心或类似固定装置的浴室,才能由排气风扇通风。 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
2009年IRC仅需要浴室排气风扇,如果浴室缺乏至少3平方英尺的可操作窗户。
