GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

两个浴缸绑在一起?

Kevin McGuire.|发布了一般的问题

我在4C区有一个通风阁楼。我可能会错过任何其他相关信息,所以需要告诉我。

我有一个单身故事家,我正在努力,这将是非常容易运行两个球迷进入同一个6“光滑的排气管。第一次直接从房子外面驶出45°,总共约12'所有6英寸光滑。

我想知道我是否可以在第二个6“中平滑到现有系统。它总计约20-30',也许是4个肘部。这是好吗?在试图分裂时,是否有长度要求肘部限制等。

两个风扇都有80或110 CFM。

谢谢。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Ethan Foley.||#1

    不,不要这样做。您将从一个浴室的背带气味进入另一个浴室,当它们都接通时,它们会干扰彼此的操作。您可以做的是使用内联风扇从两个浴室吸取空气。也就是说,你可以把你的摄入量加入一个,但你不能加入你的屁股。

  2. 大卫B.||#2

    嗯。我做了类似的东西,但我的加入位于屋顶甲板上,带有Y连接器。检查员和我谈过它,他说这会很好。请注意,我的通风符合屋顶甲板在每个风扇上方约4英尺。Y连接器也是向上的屋顶牌。

    我们用一个开会测试了这一点,均关注。根本没有影响。两个风扇都是80 CFM,进入4“绝缘弯曲至4”出口通风口。这两个通风口都持有一个或两者的餐巾纸。

    也就是说,如果在舷内1/2浴中,我们的风险很低。所以,几乎没有用。

登录或创建帐户以发布答案。

社区