管道泄漏
Jesse Lizer|发布了机械在
在这里寻找一些建议。
上周有我的能源之星3.0最终,所有的测试都期望导管泄漏到外面。
鼓风机门在1.18 @ 50 pac(对此很高兴),其他一切都很好。
然而,管道泄漏近400碳水化合物失败了!评估者和我无法弄清楚。我们跟随每个管道并返回检查泄漏,但一切都很好地密封,我们可以看到。我们甚至断开了HRV,以确保不在空中占用,但它没有改变太多的结果(约15个CFM)。我们确实发现了几件事,但它只会减少约20厘米。Rater难以沉浸,认为管道安装看起来很好。所以我们搬到了寄存器。我们拉了几个,看到导管靴周围的空隙或区域到我们认为空气泄漏的地板连接。我计划拉动所有寄存器,密封该区域,然后将管道靴子贴在底层到终点板上,完全缩小这些裂缝。然后,我将在寄存器周围安装泡沫垫圈,使它们紧密贴合。 The rater things this could be about 40+ cfm around these, with 12 registers.
下一步是加压管道并冒烟它们。HVAC承包商将追逐任何泄漏,并在此时关闭它们。
有没有人有任何其他建议或他们发现的东西?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
杰西,
我希望能源rater或家庭表演承包商具有许多管道泄漏测试经验将会看到您的问题并提供一些建议。
我发布了这个答案,让你的线程成为“凹凸”。任何人都可以提供一些想法还是提示?