GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

暖通空调管道泄漏测试结果

史蒂夫·麦凯|发布一般的问题

新建,气候6B。我们对认证不感兴趣,我们只是想在有意义的地方做一个比代码更好的家庭。

我有很多问题,最好的方法来密封管道和空气密封过程,我的暖通空调的家伙试图推动我。看这里的线程:

//m.etiketa4.com/question/acceptable-duct-leakage-and-aeroseal

我们的管道泄漏测试结果出来了。我们最终得到了151cfm, 50帕斯卡,我们4000平方英尺的房子,包括空气处理程序。他们说,他们没有测试干燥的排气管道或ERV管道,因为它们的泄漏率太小,无法测量。

IRC 2015 N1103.3.4允许以下管道泄漏:粗略测试-每100平方英尺小于4 cfm,如果空气处理程序包括在泄漏测试中,我的房子大约是160 cfm。
然而,我们当地的犹他州法规允许7 cfm每100平方英尺。

所以我们的代码比Utah代码要好,比2015年的IRC代码略低。这是没有使用气封,只有胶粘剂和管道胶带。我想象一个较高的部分泄漏将在淘金地板搁栅而不是供应管道。

做测试的人说,他认为大多数不做管道测试的房子每100平方英尺大约有7或8 cfm,我的管道与当地的做法相比很紧。

总的来说,我对测试结果很满意,不认为有必要再做更多的密封或测试来降低数量。你们怎么看?

史蒂夫

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔恩·R||#1

    我们在50帕斯卡的情况下得到了151cfm

    标准不是25帕斯卡吗?

    我想说,管道泄漏的影响完全取决于它在哪里。

  2. 史蒂夫·麦凯||#2

    乔恩,

    你是对的。我只是凭记忆。他们用了25帕斯卡。

    史蒂夫

  3. 专家成员
    Dana多赛特||#3

    >“…每100平方英尺少于4 CFM……”

    这意味着它满足能源之星管道系统的<4cfm/100'参数。你是否也测试了平衡,看看它是否满足能源之星规范中<3帕斯卡的房间间压差部分?

  4. 史蒂夫·麦凯||#4

    不,我想他们没有做过压力平衡测试。这不是我想要的。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |