社区和问答

管道/隐蔽的迷你分流,没有供应或返回静压箱-直接出墙?

neockder|发布工业制品

我计划在我的房子的二楼安装一个“管道”/隐蔽的大金LV单元。关于全会的要求,我还没有找到任何明确的答案。

该方案包括将单元悬挂在走廊的桁架上,观察单元周围的所有访问和空间所需的公差。一个sofit将被建立在单位周围。

我的问题是关于最小允许的管道系统,或者如果有的话。该单元将位于这样的位置,它将面对卧室,供应将直接通过墙壁(联箱和通畅的流动)。换句话说,在装置和内饰/格栅之间的供气箱是否仅仅是4″长度,或者由于某种原因,装置必须从格栅向后设置?

同样的问题也适用于全会。在回风口和装置之间的管道系统能否做到最小?从我的角度来看,我不认为为什么不-因为表面安装迷你劈叉根本没有管道系统。

谢谢你的帮助!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    尼奥,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?

    Q。在装置和内饰/格栅之间,供给气箱的长度可以仅仅是4英寸吗?

    就我所知,答案是肯定的。

    Q。同样的问题也会出现在下次全会上。在回风口和装置之间的管道系统能否做到最小?”

    就我所知,答案是肯定的。但如果你对这个问题还有任何疑问,你没有理由不打电话给大金,让他找技术代表。

  2. neockder||#2

    谢谢马丁。在进入这个过程之前,我肯定会做一些事情!

    欢呼,
    尼克

  3. 罗伯特·霍桑||#3

    我的经验是,非常短的管道系统使单位的噪音更明显。此外,在装置之前,还需要在回流管道系统中安装过滤器。