无导管微型分体式尺寸建议-三菱专用
我们即将在我们的房子里安装一台三菱热泵(正在进行中),并且对尺寸的一些想法很感兴趣。
这栋房子位于新泽西州杰克逊(Jackson, NH 03846) (6a气候区)。这是寒冷和下雪,但我们有很大的被动式太阳能增益,开放的平面图,紧凑的结构,和高绝缘值。我们有固定的电阻备用线路。我们的“能源之星”评分者计算出,在设计温度(-6华氏度,室内65华氏度,基于圣约翰斯伯里)下,我们的热负荷为11.2kBTU /小时。
看看新的三菱FH线,MSZ/MUZ单元:
http://www.mitsubishipro.com/media/946493/fh_product_guide.pdf
为了更低的成本和更高的效率,我们倾向于使用FH12NA。它在17f时的额定容量为8k BTU/hr,在5f时可以13.6k BTU/hr的最大容量运行。
FH15NA在17f时的额定容量为11k BTU/小时,在5f时的最大容量为18k BTU/小时。
我很确定任何一个单元都可以工作,我们可能只需要在冬天最冷的时候更多地依靠小单元的电阻备份。我相信12月到3月初的大部分时间里,夜间气温通常低于10华氏度。
你觉得FH12NA在寒冷的月份会不会工作太辛苦,用FH15NA有意义吗?还是坚持使用FH12NA,因为它被评为效率更高,而且会工作,只是有更多的电阻备份的机会?
谢谢,
布莱恩
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
回复
我所有的单位都是超大号的,我的意见是你用小一号的单位会更舒服。我之所以这么说,是因为该装置的策略是永远不会关闭,而是在其最低水平运行,即使已达到设定值。大多数时候,你将远远低于容量,因此该单位将允许温度徘徊也许比你想要的更多。在供暖季节的绝大多数时间里,一个技术上较小的装置很容易降低温度,保持温度相当稳定。我发现暖气和空调也是如此,负荷越重,他们越快乐
我这么说是因为一个简单的热损耗经常会大大夸大实际使用情况,而在设计值上花费的时间非常少。
如果你需要用备用暖气的话,小一点的暖气会让我很惊讶的
不要认为这是对mitsu单位的任何打击,这只是理解它们的工作方式。你可以想办法让它们做你想做的事,比如手动控制风扇,这样它就不会在平季过热或过冷
FE12NA在-5F时输出10200BTU/h,假设室内70F。所以FH12NA应该非常接近,如果不超过11200BTU/h在室内-6F和65F。就我个人而言,我可能不会扩大到FH15NA。把差价花在一些绝缘或空气密封上可能更有意义——或者干脆不花,省几块钱。
我注意到一件有趣的事情是,更大的设备有更高的除湿能力。FH09为0.6品脱/小时,FH12为1.9品脱/小时,FH15为4.0品脱/小时。我不确定这在现实生活中的除湿效果如何。
谢谢你的建议,我们昨天刚付了FH12安装的定金。