eifs评论?
我想知道为什么这个网站几乎没有提到EIFS。它似乎提供了所有的功能:喷雾式或滚动式WRB,也可以作为空气屏障;排水平面;隔热,也提供热中断;不需要油漆的表面。与我当地的安装人员交谈,我了解到4英寸的泡沫比1英寸多一点。在2×4湾添加4“EPS与密集包或喷射纤维素结果约R-29壁组件是相对经济的。如果一个人选择在排水平面的“innie”窗口,这种墙的组装似乎比许多在这些页面一再提倡的更简单。让它无懈可击似乎也很简单。
所以我的问题是,为什么这个系统没有建议作为一个伟大的替代品?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
大卫,
如果你在GBA网站上搜索“EIFS”,你会得到超过50个链接。
GBA烯基对EIFS的条目:“外部绝缘和完成系统(EIFS)是基本上的单件系统,但灰泥表面的婚姻与外部刚性绝缘体的结合带来了不同的水管理细节,而不是其他两种类型。EIFS包层包括施加在刚性聚苯乙烯绝缘绝缘层上的合成灰泥。绝缘可以高达4英寸厚。EIFS与传统灰泥相比具有许多能量优势。“
你可以在这里阅读更多内容:灰泥和合成灰泥。
EIF在北卡罗来纳患有黑眼圈,因为早期系统是面部密封的系统而不是水管理系统。当安装在OSB上时,面部密封的EIFS安装通常被困水,导致OSB腐烂,特别是在室内聚乙烯的房屋内。
EIFS行业通过开发水管理的eIF来回应北卡罗来纳州灾难。这些系统非常好,我经常推荐EIFS作为绝缘的最佳方式,以防止现有的多于WY砖建筑。
目前产生EIF的最大问题是合成灰泥层易于损坏。许多EIFS覆盖的商业建筑受到影响。这些凹痕看起来很破旧。
对我来说,“水管理的eifs”作为WRB和空中障碍并不清楚。我认为它应该被认为只是包层。用于螺柱墙体结构的EIF的细节包括由WRB背板背后的刚性泡沫后面的排水平面。排水平面为1/4“加上未密封的气隙。在外部绝缘和护套之间存在这种未密封的气隙,因此刚性泡沫不作为空气屏障。如果排水空间妥协一些r价值的价值。
J板栗,
Dryvit包括“Backstop NT”,这是一种柔性的、基于聚合物的涂层,提供了一个防水膜和空气屏障。气隙是封闭的排水轨道,大概是防止昆虫进入。你关于降低泡沫绝缘价值的问题也让我很担心,我在这里或BSC上都没有看到讨论。
马丁,
感谢您的回复。我确实搜索了这些页面,并阅读了大部分链接,包括你提到的那个。我的意思是,我在这些问答讨论中没有看到它,那些积极参与尽责构建的人经常倡导他们喜欢的系统。
我注意到它摸起来很柔软,因此有一点“假”——尽管没有乙烯基壁板那么假。我相信它也会很容易凹陷。对于上充,有一个抗冲击的表面可用,主要用于飓风地区。你觉得这感觉和表现会更像真正的灰泥吗?
我必须说,我发现它非常吸引人,不必担心没完没了的细节,涉及创建一个雨幕之间的polyiso和侧线!培训和管理我最近遇到的木匠需要我花费更多的时间,而不仅仅是自己动手。(恕我离题,但我确实希望有一个更好的贸易培训系统,并有一些方法让“熟练工”和“大师”真正有意义。)
大卫,
我已经在一个有EIF的住宅上工作,该eifs直接应用于ICF结构(带排水平面)。
与薄合成涂层相比,EPS泡沫的抗损伤性能可能更重要。更高密度的泡沫以更高的价格出售。
我不认为“水管理eifs”代表一个更容易详细的系统。细节主要涉及脱落散装水。使用EIFS,您仍然必须将所有闪烁的闪烁连接到eIFS包层后面的排水面。美国EIFS制造商指定了3/4“填缝的关节,其中EIFS符合不同的条件(窗口返回的一个示例),是客户端通过的美学项目。
Dryvit的“Backstop NT”是一种湿敷式WRB,可用于任何覆层系统。排水轨道不密封气隙,因为气隙必须能够释放任何大量的水入侵通过挡板回到外面。我敢打赌,你会发现自己花了更多的时间在细节上,因为住宅承包商很少有安装EIFS的经验,因此没有默认的细节。这就是我作为上述项目设计师的经验。
我不介意指定EIFS灰泥,我经常这样做;但我了解到的一件事是,我所知道的所有EIFS制造商都有他们自己的安装说明,必须遵循“T”;但是许多安装程序想要用他们自己的方式来完成,有时这就是问题的开始。
David & J -高冲击(或“重型”或“装甲”)网格可以嵌入到第二层在需要的基础涂层。这通常是有行人来往的前6英尺区域,并显著增加了外墙保温系统的抗冲击能力。
您可以阅读更多:eifs可以抵抗损坏
所有EIFS制造商都有类似于Dryvit的Backstop NT的产品,应该安装在排水层和木皮之间。请注意,这是一个空气屏障,而不是一个防止水被困住的湿气屏障。
Skylar
我们将EIFS与板条和常规灰泥进行了比较,发现我们地区EIFS的价格要高得多。
迈克尔,
您的传统灰泥价格是否包括排水平面和绝缘 - 即。这是否将苹果与苹果进行比较?因为这是一个非常潮湿的区域(近50英寸平均值)我喜欢的想法只是一个令人弯曲的塔纸层作为排水纸。模具几乎是我看过的每个房子都是一个严重的问题。
在我的地区,带背衬和泡沫的EIFS价格约为6.60美元/平方英尺。灰泥的价格涨到了7美元。
斯卡尔,
感谢您使用较强网格的抗冲击性的矫正。
的确,Dryvit Backstop NT和类似产品有助于建立空气屏障,但我相信它们被设计成WRB的功能。我想当你说它们不是保湿屏障时,你可能指的是它们的烫发等级。
如果我没记错的话,有“蒸汽开”和“蒸汽闭”两种说法。作为排水平面的支撑,它们必须发挥WRB的作用,不是吗?
仍然好奇,绝缘后面的排水平面如何影响有效的R值。
大卫
我正在比较巴斯夫EIFS的泡沫和OSB的褶皱包装和OSB的褶皱包装上的两层焦油纸和蜘蛛板条上的传统两层灰泥。即使降低泡沫的成本,获得巴斯夫EIFS混合员工折扣,使用传统灰泥也是划算的。
我在北卡罗来纳州的乡下,所以我们的泥瓦匠使用传统的灰泥很舒服,而且不喜欢新的现代的东西,这可能是这里的主要问题。我们的EIFS承包商来自大城市,开着漂亮的卡车,主要从事大型商业工作,粉刷工人通常会铺设煤渣砖,但如果你在他们到达之前做好所有的板条和防水材料,并设置好场地和铺设碎石,他们也会做粉刷工作。通常我也得买沙子和砂浆,因为这些人几乎没有足够的信贷来维持工人薪酬和工资税,但他们能以很好的价格把工作做好。
J Chesnut,
当引入可排水的EIF时,它们确定将排水差距保持在1/8“,为毛细血管中断产生必要的空间(如果间隙是一致的),并且维持95%的绝缘的有效R值。你是对的此外,您将绝缘从墙上移动,它将产生的影响越少。
Dryvit和其他系统在终端处包括一个波纹排水带,以防止排水间隙被封闭。