我正在帮助一个客户完成纽约2020年节能建筑规范ERV/HRV风机效能要求1.2 cfm /瓦特。
HVAC公司已经制定出Fantech ERV,但他们的单位,我可以看到将满足要求。我建议一个三菱LGH-F300RVX-E轻松满足要求,但他们在额外的成本。
对于符合这些要求的ERV/HRV,有什么建议吗?寻找一种100 cfm,使用不到83瓦的东西。我的猜测是,只有ECM马达才能做到这一点。
提前谢谢。
gg
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
您实际需要多少CFM ?你指定的三菱装置是300CFM
不确定你最初看的是哪个Fantech单元,但他们确实制造了EC电机——例如HERO 150H-EC比三菱便宜30%,并声称45W 106CFM,或110W最大170CFM
根据室内测试的严格程度,我需要85到140 cfm。
HERo 150H-EC应该可以工作。我在研究中没有看到。希望能在某个地方找到存货。
多谢。
gg
去HVI列表查看HRV /ERV
https://www.hvi.org/hvi-certified-products-directory/section-iii-hrv-erv-directory-listing/
按供应CFM @ 0.4 iwc分类
(更改为显示所有行)
滚动到您正在寻找的CFM,并观察瓦的所有方式向右。里面应该有很多选择。