在潮湿的气候条件下,ERV不带浴扇
在PNW(第4区)最近的项目中,我们将ERV的内部“返回”一侧连接到浴室、厨房和洗衣房。室内“供应”侧被引导到卧室和生活区。我们没有提供单独的浴扇,而是安装了计时器“增压”开关,使ERV在设定的时间内(一到两个小时)达到最大速度。
下一个项目在德克萨斯州中部(气候区2A和3A的边界)。就上述所述的(不带浴扇的返流器)是否能在这种更温暖和更潮湿的气候下良好工作征求意见。或者,应该有一个ERV +单独的浴扇?在空气源热泵的管道里会有补充的除湿装置。
在搜索网站时,一些人(马丁)似乎建议不要使用erv作为浴迷(参见举例://m.etiketa4.com/question/erv-as-a-bathroom-vent-fan).
提前感谢您的意见。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
在任何气候条件下,使用ERV进行浴废气排放都没有什么问题。你会得到一些额外的水分转移到新鲜的空气流,但浴室的高湿度事件是如此短,只是没有关系。
唯一的问题是要确保返舱舱有足够的容量装上厕所。
120CFM的ERV只能清理一间浴室和两间浴室的一般工作。肯定不会再多了。考虑到周围大多数房子的浴室/床比例接近1.5,你可能需要为一些浴室单独的排气扇。