预制混凝土基础板层外保温
我们的第4区设计有一个日光地下室,有一面墙暴露在阳光下。地下室采用了Superior Walls的预制混凝土地基,它将是一个有条件的地下室。
预制墙体系统除楼板边缘外,易于保温。由于结构原因,将楼板浇在预制墙体内,需要将楼板绑扎在预制墙体的底板上。因此,没有好的方法来做“画框”绝缘周围的周长板。
为了至少为板的边缘提供一点保护,我们指定了在裸露的一面的预制墙穿透以下等级(见附件dwgs);墙“向下”插入地面到一个点16″下面的板的顶部,这上面的12″有R-5隔热在内部的热断裂。
我们现在正试图决定如何在预制板外放置额外的隔热层,以帮助保持板的边缘温暖。(我们选择省略子板绝缘,因为大部分板埋得很好,这里的平均地面温度约为65华氏度。)
我们的计划是在预制墙外放置裙边保温,大致如附件照片所示。
这是正确的方法吗?对材料和摆放有什么建议吗?
回复
马克,
在这种情况下,你建议的方法——用硬质泡沫塑料做裙子,离地面几英寸——是一个很好的解决方案。
考虑Superior Wall方法的GBA读者应该知道,除了楼板周边潜在的热桥问题(Mark发现的问题),还有其他热桥穿过墙体。
虽然Superior Wall声称其其中一款墙体的r值为R-12.1至R-12.5,但实际的r值约为R-7。有关更多信息,请参见"超级墙Xi的加权平均r值是多少"