外部绝缘- 10厘米vs 8厘米。它会对能源使用产生很大影响吗?
你好,
我们正在意大利西北部翻新一座老房子。它部分是由石头和砖混合建造的,部分只是砖。我们会在外面装上绝缘材料。我们最近收到了10厘米和8厘米软木绝缘材料的报价。对于整个房子来说,在价格上的差价放8厘米将会少1300欧元。我们想知道这个差价是否值得我们付出努力?两者在能源能力上有很大的差异吗?我们将采用地板辐射供暖,并连接煤气和太阳能供暖系统。有什么难处吗?你还需要更多的信息吗?
这些斑点如下:
技术特点:
-名义密度:108/120 kg/mc
-导热系数:0.0375 W/m K
-耐热性:2,6667 m²K/W
- Sollecitazione真主安拉压缩剂:≥134 kPa±8 kPa
——水吸光度:智慧< 0、36%±0 12% -防火:Euroclasse E -尺寸:100厘米×50 -厚度:100毫米8厘米技术特点:标称密度:108/120公斤/ mc导热系数:0.0375 W / m K耐热性:2 1333 m²K / W - Sollecitazione真主安拉compressione:‰¥127 kPa±8 kPa水吸光度:Wit < 0,38%±0,12%耐火等级:欧洲E级尺寸:cm 100×50厚度:mm 80
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
亚美尼亚,
软木绝缘的r值约为每英寸R-3.1。因此,8厘米(或3.15英寸)软木绝缘的r值为R-9.8,而10厘米(3.94英寸)软木绝缘的r值为R-12.2。这应该是不足为奇的绝缘价值的10厘米。产品比绝缘值高出25%的8厘米。产品。
r值都不是很高。但是意大利的供暖成本是多少呢?我不知道。如果你每年只花100美元取暖费,也许这并不重要。如果你每年要为供暖支付2000美元,这显然很重要。
当然,这些绝缘水平——R-10或R-12——在美国任何地方都会被认为是可笑的低。在佛蒙特州,我建议使用至少三倍于此的绝缘水平。但如果你住在阳光明媚的意大利,而你在2月份的露台上吃早餐,这可能没什么关系。
嗨,马丁,
感谢。我们既不在佛蒙特州,也不在佛罗里达:-)在这两者之间的某个地方,寒冷的冬天(包括一些雪)大约有3个月,炎热的夏天。10厘米是认证所需的法律规定如果我们想获得税收利益的改造过程,祈祷他们背后可能有一些科学这一数字,但你永远不会知道,因为他们不断改变的法律限制(我们想避免支付改造工作)。
我们将有16厘米(8厘米软木和8厘米木纤维)的屋顶,以及良好的窗户。希望这些都能帮助我们降低取暖成本。
再次感谢您的评论