平顶保温细节
晚上好,
我想仔细检查我的新平顶屋顶重建的计划。扁平屋顶将被揭驳。
该计划在外面有8英寸的EPS斜坡绝缘,膜将是由Huntsman(Demilec)的聚脲涂层,所以我可以使用屋顶作为露台。
我有16“桁架在内部,我计划用Siga Majrex作为水蒸气控制膜填充玻璃瓶。SIGA MAJREX是一个“智能”膜,在屋顶上的水蒸气陷阱,桁架在内部干燥,但阻止蒸汽从内部进入。
我在第6区,我的理解是,我需要大约50%的外部绝缘度到50%内部的绝缘层。
如果我填写16“桁架,目前的计划将粗略地让我粗略地将R30外部EPS泡沫和R60内部填充到玻璃纤维素中的16”桁架。
所以,我不尊重50/50的建议,更像在33%之外,内部66%。
我使用厚的外部绝缘材料,一个“智能”水蒸气控制膜,以及一个非通风的扁平屋顶意味着它可以安全地使用当前的计划?
许多THX提前为您的投入和建议。
埃里克
答案
埃里克,内部的R-60,热量很小就可以覆盖烫伤它。没有向外干燥潜力将冷却和危险。如果你真的让你的智能蒸汽延迟器轰炸机气喘吁吁,并且用捆扎捆扎,那么你可能会逃脱它。
我会尝试净纤维素大约8“深度,如果是我,请保持比率更接近。
埃里克,
跳过纤维素和SIGA膜,并确保在结构屋顶甲板上包括一个详细的空气屏障。不值得超过50%内部/外部绝缘率的风险,以获得令人难以置信的边际效率增益。如果您真的需要更多的R值,请在顶部添加更多或切换到多异氰尿酸或使用不超过比例的甲板下方的BATT。
您还可以在屋顶甲板下喷涂开放式电池泡沫。没有落下它的风险(贝蒂倾向于这样做),我相信这是一个有效的透气空气障碍。我在5A区内做了〜10英寸×10英寸,4英寸的聚四亚
好的,我的建议很多,我会减少纤维素的量,所以我不会打破50/50规则。
埃里克,
您可能想要呼叫保温仓库或其他提供商以获取报价。再生的刚性泡沫可能比新东西便宜得多
嗨史蒂夫,我希望我可以,但我在加拿大,我们在木头脖子上没有保温仓库。此外,我的平顶屋顶的斜率将由EPS制作,因此它需要通过EPS提供商进行习俗。它比使用我的木匠更便宜,更快地倾斜屋顶;)。
埃里克