迈阿密的平坦未通风屋顶
你好,
因此,我有一个肠道翻新项目即将到来,该项目将在迈阿密有一个未发泄的平坦屋顶。
在阅读了许多有关在平坦屋顶干燥的文章之后,我气候中似乎最好的选择是对于反光的白色屋顶,总共有4英寸的Ridgid(2英寸泡沫板,交错以停止热桥)泡沫隔热材料。
然后,我正在考虑在内部从屋顶的底面喷涂另外20R的喷雾泡沫绝缘材料。
这是我的问题出现的地方。假设我不能拥有2×10或一些现有的2x8屋顶托梁的条件after空间。我应该使用封闭或开放的电池进行内部绝缘材料吗?
从我阅读的所有研究中,关于这些屋顶上的这些无通行的干燥,似乎在这种特殊情况下,最好最好在屋顶甲板的内部和托梁之间使用开放式隔热材料。您对此有何看法,任何洞察力都会很棒。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
Paulmata,
在这种情况下,开孔喷雾泡沫比闭孔喷雾泡沫更有意义,原因有两个:
1.开放式喷雾剂泡沫如果潮湿的话,屋顶护套将朝内部干燥。
2.开孔喷雾泡沫的吹动剂比大多数闭孔喷雾泡沫品牌中使用的吹风剂更环保。
感谢马丁,您的快速回复非常感谢。这是一个很好的网站,请继续努力。
原因#3:永远不会变得如此冷,以至于水蒸气穿过屋顶护套的底面的敞开的泡沫凝结。
原因#4:开孔喷雾泡沫的成本低于闭孔喷雾泡沫。
原因#5:半磅开放式细胞泡沫仅使用大约一半的聚合物每-R作为2磅闭孔泡沫。
聚合物生产也是真正的环境足迹 - 这并不是吹剂的代理。因此,使用回收的泡沫将其用于4英寸顶部比使用Virgin Stock Goods更绿色,因为没有生产新的聚合物。它在那里,而且价格便宜(有时真的很便宜!)
https://miami.craigslist.org/brw/mat/d/10k-worth-of-rigid-fore/6345719976.html