GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

基于冬季工作

马克迪克森|发布了GBA Pro帮助

嗨所有 - 我正在建立一个在阿什布氏汉姆的新家。我的日程安排在努力,我将在10月份开始奠基(基站和板块)。显然在冬季几个月内有可能坐在冬季,而在等待天气休息时间陷入困境。该基础将使用ICFS完全绝缘,板坯将有4“XPS泡沫。该房子希望非常接近PHI标准。但是 - 如果在新英格兰的雪时代,我必须担心的风险是担心的;

将有板坯辐射落地管和各种客房的排水管。我想留下公平,但如果我必须,我会在完成后回填。我想让他们开放运行地下电缆/水等。

[电子邮件受保护]

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. r龙||#1

    在冬天的地面留下未加热和未覆盖的基础,它总是有风险。

    如果地面是良好的排水,水桌子很低,则可能是可以的。但最肯定应该收回到级别,用于适当的排水和地球的绝缘因素。否则,您将邀请霜冻深入地面进入地面。

    楼层排水管,如果它们有陷阱,并且任何没有防冻剂中的水都可能冻结 - 所以它们都应该清空和密封。

    我的建议:不要将基础倒在春天。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    标记,
    罗伯特的权利;等待更好。

    我曾经留下过冬天暴露的部分成品基础。我保护了许多干草的基础。