再次,我转向专家,帮助我向我前几天进行能源评估的公用事业客户提供建议。(爱荷华州北部,气候6a)在评估期间,我检查了阁楼上的绝缘水平,并在屋顶甲板的底面和屋顶指甲本身上发现了大量的霜冻形成。
客户确实使用加湿器,但是内部湿度还不错……我在那里时约45%。
They are looking to add to the existing 8″ of cellulose to get to R-50. Based on the presence of the frost, and the fact that I did not see any insulation baffles to keep the existing cellulose out of the soffits, I plan to advise the customer that the insulation contractor install enough baffles to help avoid the moisture buildup in the attic. Am I on the right track? The attached pictures will show you what I’m faced with.
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
答复
柯蒂斯,绝缘和挡板很好。
但是,您对加湿器和45%的人错了。像您正在看的那样的开放家园将做到这一点,如果业主加湿。他们每天在加湿器中添加的水就在您的图片中。话虽这么说,多次开放通风的房屋可以处理所有霜冻。如您所见,胶合板看起来还不错,除了磨砂对吗?正确的。
他们只有一种摆脱霜冻的阁楼的方法。停止将其放在加湿器上。
我建议不要使用加湿器或更少使用它。并添加隔热材料和挡板,并确保通风孔到位。
柯蒂斯,
你是对的;需要通风挡板。
然而,比隔热材料更重要的是空气密封工作。霜冻清楚地表明温暖,潮湿的空气可能从内部泄漏到阁楼。是时候让经验丰富的气候承包商将绝缘材料剥离,找到空气并密封它们。
感谢到目前为止的答案。客户周五有一个绝缘承包商,因此我在此之前试图一起获得“建议”。
我将与他们的承包商交谈,并告诉他们在放下更多纤维素之前对挡板和空气密封的阁楼入侵的必要性。至于财产所有人和湿度,我应该建议什么%rh?正如我提到的,它们的价格为45%(Albiet根据自己的湿度计...我打算获得自己的Fluke!)。在任何外部窗户上都没有注意到凝结。
柯蒂斯,我只是让他们知道拒绝它。无论他们认为他们可以生活在什么地方。少于他们最有可能运行的数量要好。
顺便说一下,现代低哦mes need no humidification where I post from. In fact they need proper ventilation such as bath fans and or HRVs to get rid of moisture.
我有一个Fluke 971和一个Testo610。他们在百分之一或两个之内相互同意。人们在家中拥有的30美元的热杂种计(我也有一些)总是很远。您在客户的单位上阅读的45%很容易在任一方向上占10%或更多。而且,它仅在房子的一个地方。