山墙通风口与风动雪:是否有一种山墙通风口可以防止轻微的风动雪侵入? 彼得·罗杰斯|发布绿色产品及材料在2015年2月15日04:16 加拿大东部今天又一场大雪/强风天气。几乎每次这样的风暴过后,我都会在客户的阁楼上发现成堆的雪,就在阁楼迎风侧的山墙端通风口周围(自然)。在一个特殊的案例中,它似乎是阁楼湿度的一个相当大的因素,因为大部分屋顶都被严重的霜冻覆盖。这些山墙通风孔似乎总是有百叶窗和屏风,以防止雨雪侵入,但在这方面,当面对侧吹的非常细的雪时,它们失败了。那么,说到点子上:这里有没有人知道一种山墙通风孔的类型和/或品牌,这种通风孔以防止细风雪侵入而闻名? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 7区8英尺雪(430磅/平方英尺地面雪荷载)下的通风屋顶屋脊? 山脊通风口:它们容易受到积雪和暴雨的影响吗? 吹雪后的灾难(深层能量改造后的雪荷载和深度) 答复 布拉德VanVickle|2015年2月15日05:20pm|#1 您可以使用预过滤材料,通常用于覆盖积雪较深的摩托雪橇取水口。以下是易趣上的一些链接:http://www.ebay.com/itm/like/151577992669?lpid=82&chn=ps 请记住,这种材料可以减少通过开口的空气量。认为它是非常精细的屏幕材料。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2015年2月15日下午5:52|#2 我可以想象,如果可以信任所有者定期清洁炉子过滤器,那么炉子内部衬上炉子过滤器会起作用。 凯文ZORSKI|2015年2月15日下午6:41|#3 我用铝板做了挡板,放在山墙通风口的内部,将侵入的水或雪重新导向通风口的底部。人们也可以在通风口下面的绝缘上铺设房屋包裹材料,以捕捉水或雪。把它放到山墙上几英寸,把其他边钉在绝缘上的带子上,做成一个“锅”。即使有16英寸的悬垂,我所见过的任何通风口都会被强劲的东北风吹穿。由于这个原因,我更喜欢山形排气孔而不是山脊排气孔。我是“老派”,不相信山脊喷口的挡板材料能坚持50年。也许我在某些细节上做得过火了,但我也把山墙通风口的屏风材料换成了重型不锈钢屏风,以防止阁楼上的松鼠。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2015年2月15日08:32|#4 凯文,我几乎只在附近有针叶树的地块上建房子。我还没有找到一个山脊通风口,它不会很快被针头堵塞,也不会让针头通过堆积在绝缘层上。 亚伦范德Meulen|2015年2月15日晚上11:06|#5 我们使用炉膛过滤材料。到目前为止,它是有效的。 GBA编辑 马丁Holladay|2015年2月16日06:43|#6 彼得,我给了你一些很好的建议。 唯一没有人提到的一点是,在过去的二三十年里,专家们一直建议建筑商不要使用山墙通风口。通常,拱腹和屋脊通风口的组合比山墙通风口效果更好。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2015年2月16日上午10:59|#7 马丁,这里的大多数评论员正在形成一种共识,即尽管通风屋顶比未通风的总成更为宽容,但通风的方法和数量并不像空气密封天花板那样重要。车顶总成损坏的一个可能来源是泄漏导致的大量润湿。最常发生在屋顶贯穿件和屋脊通风孔处的泄漏是最大的贯穿件。对于一个无条件的阁楼,难道不能说使用山墙通风孔进行通风的效率下降被更坚固的屋顶所补偿吗? GBA编辑 马丁Holladay|2015年2月16日上午11:21|#8 马尔科姆,总的来说,你是正确的。如果你有(几乎)密封的天花板,就不太需要通风。我想说的是,对于雪通过山墙通风口进入的问题,一种可能的解决方案是简单地完全封锁通风口。 有关此问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风. Peter L|2015年2月16日上午11:40|#9 山形喷口是你在加利福尼亚、亚利桑那、犹他、内华达、科罗拉多等沙漠西南野火地区家中放置的最糟糕的东西。你在雪中侧身行驶所遇到的问题和火灾余烬所发生的现象是一样的。雪和余烬都很轻,有点“漂浮”周围,很容易进入山墙通风口。雪不会烧毁你的房子,但数百个灰烬会进入你的阁楼山墙通风口。 山墙通风口是一个糟糕的设计,是阁楼/屋顶通风的懒人方法。当风来袭时,山墙也是墙体结构中最脆弱的部分,尤其是两层的山墙。通常建筑商在山墙端部使用平面桁架,桁架在支撑水平货架载荷方面做得不好。桁架能更好地承受来自屋顶的垂直荷载。马丁提到了山墙通风口的更好选择。 这是一段视频,展示了山墙通风孔和余烬如何像“雪”一样流动,即使通风孔中有1/8个网格。快进到3:25可以看到山墙通风口:https://www.youtube.com/watch?v=_Vh4cQdH26g 彼得·罗杰斯|2015年2月16日下午04:41|#10 这里有一些很好的建议,谢谢大家。将尝试炉过滤材料作为一个低成本版本的脊通风口(如眼镜蛇通风口)的材料,我已经建议在过去。马丁,我完全同意你的观点在理想情况下,山墙排气口是不必要的,但我也遇到过很多情况它总比没有好。当然,除非它们帮助从建筑围护结构内部将空气吸进阁楼——但请试着向那些仍然坚持1/300规则、不完全理解空气密封重要性的人解释一下这个现象……我一直在用头撞墙 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
您可以使用预过滤材料,通常用于覆盖积雪较深的摩托雪橇取水口。以下是易趣上的一些链接:http://www.ebay.com/itm/like/151577992669?lpid=82&chn=ps
请记住,这种材料可以减少通过开口的空气量。认为它是非常精细的屏幕材料。
我可以想象,如果可以信任所有者定期清洁炉子过滤器,那么炉子内部衬上炉子过滤器会起作用。
我用铝板做了挡板,放在山墙通风口的内部,将侵入的水或雪重新导向通风口的底部。凯文,我几乎只在附近有针叶树的地块上建房子。我还没有找到一个山脊通风口,它不会很快被针头堵塞,也不会让针头通过堆积在绝缘层上。
我们使用炉膛过滤材料。到目前为止,它是有效的。
彼得,
我给了你一些很好的建议。
唯一没有人提到的一点是,在过去的二三十年里,专家们一直建议建筑商不要使用山墙通风口。通常,拱腹和屋脊通风口的组合比山墙通风口效果更好。
马丁,这里的大多数评论员正在形成一种共识,即尽管通风屋顶比未通风的总成更为宽容,但通风的方法和数量并不像空气密封天花板那样重要。车顶总成损坏的一个可能来源是泄漏导致的大量润湿。最常发生在屋顶贯穿件和屋脊通风孔处的泄漏是最大的贯穿件。对于一个无条件的阁楼,难道不能说使用山墙通风孔进行通风的效率下降被更坚固的屋顶所补偿吗?
马尔科姆,
总的来说,你是正确的。如果你有(几乎)密封的天花板,就不太需要通风。我想说的是,对于雪通过山墙通风口进入的问题,一种可能的解决方案是简单地完全封锁通风口。
有关此问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风.
山形喷口是你在加利福尼亚、亚利桑那、犹他、内华达、科罗拉多等沙漠西南野火地区家中放置的最糟糕的东西。快进到3:25可以看到山墙通风口:
https://www.youtube.com/watch?v=_Vh4cQdH26g
这里有一些很好的建议,谢谢大家。将尝试炉过滤材料作为一个低成本版本的脊通风口(如眼镜蛇通风口)的材料,我已经建议在过去。马丁,我完全同意你的观点在理想情况下,山墙排气口是不必要的,但我也遇到过很多情况它总比没有好。当然,除非它们帮助从建筑围护结构内部将空气吸进阁楼——但请试着向那些仍然坚持1/300规则、不完全理解空气密封重要性的人解释一下这个现象……我一直在用头撞墙