地热考虑采暖和制冷
所以我在这里读了一些讨论地热(地源热泵)的帖子,但它们似乎都只关注供暖。我有一个有限的院子,我认为放弃空调是一个巨大的胜利。有没有研究地热和空调的效率?比较整个暖通空调系统?而且,既然我知道它是一个最好的与一个好的加热单元的分裂,有很多人在研究分裂单元系统吗?到目前为止,我看到的一个报价是80%的单位燃气备份,但如果我能得到一个90-92%的有效单位作为“备份”,我能在冬天用它来做供暖吗?
另外,井里的品牌和液体有多大影响?
另外,如果有必要的话,是马里兰州
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
这个功能在测试站点预览期间被暂时禁用。
回复
迈克尔,
首先,如果你的地源热泵还没有得到投标,和几个承包商谈谈。这些系统通常需要花费1.8万到3万美元。
如果你在信封的改进上投入了同样多的钱——空气密封,更多的隔热,更好的窗户——你可能会得到一个更小的暖通空调系统。
在新英格兰,节能住宅的设计师们发现,来自亚洲的无管道微型空气源热泵总是比地源热泵便宜,而且几乎同样高效。
请注意:地源热泵可能是非常有效的,如果它设计得适当,使用得适当,水泵的规格适当的话。不幸的是,研究人员在查看已安装的地源热泵性能时发现,由于泵的体积过大或热量分配系统不好,许多地源热泵都没有进行适当的调试,而且运行效率很低。
无导管微分裂系统的简单性避免了所有这些调试问题。
除了Martin的评论,如果你有一个有限的庭院,你可能没有选择地源热泵。浅层循环系统占用大量的庭院空间,你当地的司法管辖区可能不允许深井的选择。
我收到过报价,大约3万美元,有80%的天然气储备和直井。我已经在整个房子里安装了管道,所以我当然想保留一个中央空气系统,我只是还没有找到或者和那些安装了地源热泵的人谈谈,看看他们在成本之前/之后的实际情况。
马丁:有什么要找的?我在之前的帖子中看到提到了ESM风扇(我认为他们是风扇),但根据描述,他们似乎也与中央燃气相关,你有更多的信息吗?关于地源热泵的良好设计,你有任何链接吗?我会做所有的空气包膜的工作,我们已经更换了窗户,在墙上喷上泡沫在不久的将来我将在屋顶椽之间放上9英寸左右的闭孔泡沫。
此外,对于所有关于更好的包络控制如何导致更小的HVAC系统的讨论,给我最初报价的那位先生走了房子,并计算了他评估系统的面积。他将如何考虑空气/绝缘外壳?
迈克尔,
你写道:“给我原始引用的那位先生在评估系统时,走遍了整个房子,数了数面积。”
是时候找另一个承包商了——一个可以进行Manual J热损失和热增益计算的承包商,一个可以向你展示证明计算已经完成的文件的承包商。