在硬木地板下处理板坯水分
Chadwik66.|发布了一般的问题在
我们的20世纪60年代殖民地建于一个低洼地区,这是一年中4-5个月非常潮湿。它在级基础上有一个板坯,没有安装施工蒸汽屏障的迹象。结果是令人难以置信的高湿度率 - 通常在整个房屋的70-80%范围内。如果留下无人看管,水分可以在像砖条进入方式的区域中积聚出明显的潮湿。
我们应该如何调查以更好地处理水分?密封底层板块?安装蒸汽屏障?一些其他选择?
额外细节:
- NH南部气候区5A-6A的排序,但由于批次地点,靠近水,高水位,等等,湿度显着高于预期
- 我们监控湿度并根据需要采取预防措施(在低湿度日开窗户,在高湿度日常运行除湿器和迷你分流态等)
- 大多数房子都是级别的板坯,没有爬行空间,在木地板和板坯之间的空间(1-3秒钟?)。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我也检查空气密封 - 潮湿地区的漏气会不断带来新的潮湿空气。这也可能是你的问题。
对于平板,可以用环氧树脂或其他蒸汽屏障密封剂密封它。遗憾的是,在施工后没有实际的方法可以在施工后安装在平板蒸汽屏障下。由于水分在其下池并导致其他类型的问题,我不会在地板上使用蒸汽屏障(如一片聚乙烯)并导致其他类型的问题。
账单